主题:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
S7-1200是其他项目的PLC.要与新建项目S7-1500以profinet通讯。
如果1200作为I device 与1500通讯,在新建项目中组态通讯时是安装GSD文件呢,还是直接添加1200的CPU呢? |
|
Letham 至圣 经验值:14191 发帖数:2021 精华帖:43 |
1楼
主题:回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯portal step7 下不需要手动产生GSDML文件了,如果在同一工程项目下 ,建2个CPU的,将S7-1200的PN口勾选I-DEVICE 功能,然后把S7-1200分配给PN controller S7-1500,当然需要组态双方的通信传输区组态。