主题:GL150中压 LCI开机运行自动停机无故障的解决办法 精华帖 

 GL150开机运行自动停机无故障实在让人头痛下面我和大家分享一下这个问题的解决方法。

      我们公司的一台GL150在精轧机使用出现头痛的故障(风机可以运转高压可以送上),在停产大概10天后准备复产运行,可问题出现了开机后报故障触发板故障更换后再次开机运行但速度到20%时经过1-2秒后自动停止,但AOP出现消除故障指示但实际报警记录里面没有故障,START监控R2参数大于45,说明实际是有故障的,这怎么解决呢,经过大概3天的折腾,紧固所有设备内部的螺丝,外委检查个遍,自动化控制看了又看,就是查不到问题。

       第4天的时候开始怀疑是不是高压部分阻值低呢?后来找了一块2500的摇表,测一下吧结果是,A系统阻值是20兆欧,B系统阻值是2兆欧,肯定低呀,擦吧,绝缘柱、瓷瓶、绝缘板擦了个遍,擦完一测还是2兆欧,到此僵持住。

       第5天大家讨论怎样提高阻值,后经过商量找了15KW的电阻放在柜子进风口,开机转柜顶风机,转了大概20个小时,再测一下阻值达到50以上,可以了,运转开车试一下,没事了开起来了

      经过此次故障得出结论,高压部分的绝缘电阻值不得小于50兆欧,停机时间长需要再次开机运转不要过于着急转电机,需要送上高压转柜顶风机24小时后再转电机,确保万无一失。

     谢谢