主题:能否直接在DB块的String写入汉字?

我想在DB块的String写入汉字,然后直接在HMI上显示。

但是都出现了乱码,如何解决?这样可以不使用文本列表,在PLC侧解决显示内容。

工控毁我青春!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
4楼    2017-07-07 15:45:58
精华帖  主题:回复:能否直接在DB块的String写入汉字?

何须如此繁琐。

将S7-1200的DB中的变量定义为WSTRING,即可在DB块中的变量中直接输入中文字符。

可以将此 WSTRING的变量在HMI上通过IO域直接显示。

想该IO域中的汉字字符内容变化?也很简单,在PLC中定义一个WSTRING的数组,比如A[X],将A【X】的内赋给WSTRING B,变量B在HMI上显示。显示的内容通过index索引控制就是了。

精简屏同样支持!!非常简单!

Let's build the automation future!