| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
周杰伦 至圣
经验值:13957 发帖数:2013 精华帖:16 |
楼主
主题:能否直接在DB块的String写入汉字? 我想在DB块的String写入汉字,然后直接在HMI上显示。 但是都出现了乱码,如何解决?这样可以不使用文本列表,在PLC侧解决显示内容。
工控毁我青春!
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
4楼
主题:回复:能否直接在DB块的String写入汉字?何须如此繁琐。 将S7-1200的DB中的变量定义为WSTRING,即可在DB块中的变量中直接输入中文字符。 可以将此 WSTRING的变量在HMI上通过IO域直接显示。 想该IO域中的汉字字符内容变化?也很简单,在PLC中定义一个WSTRING的数组,比如A[X],将A【X】的内赋给WSTRING B,变量B在HMI上显示。显示的内容通过index索引控制就是了。 精简屏同样支持!!非常简单!
Let's build the automation future!
|