技术论坛

 回复:遇到的棘手问题

返回主题列表
作者 主题
yzm_cumt
至圣

经验值:18999
发帖数:2567
精华帖:14
楼主    2017-07-11 20:20:22
主题:遇到的棘手问题

运行十年的直流串联12脉动系统,应用在提升机领域,期间所在的场合的另一套系统着火过,两套系统位于同一个传动室,今天早上突然出现电机反向运行时电机声音发闷,发出嗡嗡省,此时电机电流为负,正向运行没有这个现象,此时电机电流为正,原来考虑到是不是机械抱闸没有完全打开,可是经过仔细检查没有问题,现在很疑惑?请大家给指条道。现在脑子有点混乱

sometimes you have to be your own hero!
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
3楼    2017-07-14 22:54:56
精华帖  主题:回复:遇到的棘手问题

看现象确实应该是缺相。

若现场m没有示波器,可测量正向反向输出电压是否相同或相近,若反向电压比正向电压小较多,可确定反向缺相。此时,可断电测量每组可控硅的正反向阻值是否正常,门极对阴极的阻值是否一致,这个阻值大约在十几至几十欧姆不等,每个厂家的都有差异,所以只是触发电流不同而已,但相同厂家的基本一致。这样就可以找出损坏的可控硅,拆除更换即可。

如果可控硅完好,则送电,给触发,测量每组可控硅的压降,压降大的,测量门极触发电压,可确定哪组触发有问题。如控制板坏了,就只有更换的份了。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
yzm_cumt
至圣

经验值:18999
发帖数:2567
精华帖:14
6楼    2017-07-15 20:13:41
精华帖  主题:回复:遇到的棘手问题

@老兵@高山孤影 ,谢谢楼上两位的帮助,已查明确实是缺相,反向缺相,可控硅没有问题,电枢触发板有问题。当时解决这个问题自己进入了误区,因为还有的一套刚上的6ra80新设备,刚刚调试完正常运行,第二天早上出现这个问题后,就切换到了刚调完的新系统,同样也是这个问题,当时就有点蒙,当时接着运行了一会,后来这个80设备每次启动都报故障F60006,电枢欠压,查看r47(2)=0.146,其中一相线电压怎么这么低,接着把高压部分从一段切换到了二段,80系统正常运行。后面考虑到70的问题,先后查了可控硅,发现静态阻值没有问题,然后把正反向的脉冲触发线调换位置,发现正向不正常,出现溜车,确定电枢触发板有问题,更换触发板,后正常运行。再次感谢两位的大力帮助

sometimes you have to be your own hero!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。