| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
傻笑 新手 经验值:43 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器如何使电机瞬间产生大(2倍额定转矩)转矩(在启动时) “假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行? |
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
7楼
主题:回复:变频器如何使电机瞬间产生大(2倍额定转矩)转矩(在启动时)
从异步电动机的机械特性曲线看,电动机有额定转矩、起动转矩和最大转矩。电动机出厂时数值就已定了。最大转矩与额定转矩之比为电机过载倍数,它反映了电机已启动结束后的过载能力,一般为1.6-2.2,冶金重载用约2.2-2.8;启动转矩与额定转矩之比为起动转矩倍数,它反映了电机的起动能力,大于1才能起动。
|
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
8楼
主题:回复:变频器如何使电机瞬间产生大(2倍额定转矩)转矩(在启动时)
直起时电流大的原因k版已说明,异步电机的转矩在ψ恒定时与转子电流与转子回路的功率因数的积成正比,起动时电流达6倍,但功率因数很低,起动转矩也就到不了6倍,速度起来后功率因数也会上升,但不是线性的。
直起时能达到额定转矩的2倍是电机的能力,在变频起动时也能达到,变频加速时间长,电机起动电流会比直起时小的多,在变频器选型时要考虑变频器的过载能力。 |