技术论坛

 回复:PS307电源模块能不能做到稳压的作用?如果不能,哪一个型号的电源可以做到?

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值:37606
发帖数:5108
精华帖:47
楼主    2017-08-06 11:27:50
主题:PS307电源模块能不能做到稳压的作用?如果不能,哪一个型号的电源可以做到?

 大家好!

如题:PS307电源模块能不能做到稳压的作用?如果不能,哪一个型号的电源可以做到?


现场的电网电压不是特别稳定,现场有很多的分布式IO,ET200M,ET200M都是使用PS307  5A的电源,有时候电源模块莫名其妙的就没有输出了,电源指示灯也没有亮了,有时候ET200M经常出现BF/SF指示灯,而且这个损坏的频率非常频繁,2个月左右就会坏一次,现场环境非常恶劣,腐蚀性大,粉尘大,温度高,但是这个不应该是主要原因,我感觉还是电压不稳定导致击坏了模块!


希望大家讨论讨论给一点意见!


谢谢!



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
9楼    2017-08-07 15:54:22
精华帖  主题:回复:PS307电源模块能不能做到稳压的作用?如果不能,哪一个型号的电源可以做到?

,现场环境非常恶劣,腐蚀性大,粉尘大,温度高


说不定这是原因呢,拆开你的电源看看,有没有腐蚀的现象,,集成块的引脚发乌没有就知道。

Thank you for the support.
kinkin
版主

经验值:17829
发帖数:7358
精华帖:53
11楼    2017-08-08 09:41:06
精华帖  主题:回复:PS307电源模块能不能做到稳压的作用?如果不能,哪一个型号的电源可以做到?

 PS307供电电源要求:

1.120VAC,电压范围:85~132V

2.230VAC,电压范围:170~264V

如果楼主的电压变化范围超过了上述范围,本人认为还是改善电源吧,因为这种供电电压肯定会威胁到你系统的其它设备的正常运行了。

由于您的电源经常损坏,应该是产生了短时过电压,也就是浪涌!找到原因,或者过滤掉浪涌电流就可以了。

数字飞舞
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。