| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
追云之风 侠圣 经验值:2253 发帖数:134 精华帖:7 |
楼主
主题:对顽固性profibus通讯故障的一点想法
相信大家对偶发的profibus故障,处理起来很棘手,无非就是重新做bus头、检查接地啊,重新开机时自己心里也没有底。 有台设备通讯故障偶发几年了,一直没有彻底的解决,既然他老报故障能不能把它屏蔽掉?我们用的设备对通讯时实性要求不高。有了这样的想法说干就干,硬件组态时把看门狗禁止,主从站中利用脉冲信号判断网路断开时间(设定了5S),网路断开时保持上次通讯正常的数据,人为的拔开通讯线,5S内插上,设备不报故障。通过一个多月的观察设备运行良好。 |