主题:高海拔PLC和触摸屏的应用求助?

最近有个项目 需要在高海拔4500米的高度用到触摸屏和PLC,不知道西门子产品有哪儿些可以支持高海拔的,在4500米高度下应用PLC和触摸屏有什么需要注意的?

看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
17楼    2017-08-13 23:17:33
精华帖  主题:回复:高海拔PLC和触摸屏的应用求助?

热传递就三种方式:传导、对流、辐射。

传导和对流需要借助中间媒介,高海拔地区,环境温度虽然低,但空气密度更低,平原上1kw的电动机到了4000米高原,实际只能当0.5kw来使用,就是因为散热条件改变了,这个海拔高度,开水只能到80度,面条都煮不熟,就是因为空气密度不够,大气压力只有0.6标准大气压,连灰尘都浮不起来,天空都湛蓝湛蓝的,可怕的纯净!《乞力马扎罗的雪》就说的这个海拔高度,完全是个死亡地带。


大道至简,知易行难
北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
24楼    2017-08-14 09:38:10
精华帖  主题:回复:高海拔PLC和触摸屏的应用求助?

15楼的第二句话我给你编辑删除了,,你极力的反对不文明,自己却在说些不文明,


我觉得有分歧挺好,论坛没有分歧就没有气氛,这也说明了每个人的见解不同,对事物的理解不同,不辨不

明,这样也说明很多人对论坛的重视,对知识的重视。


这里没有利益之争,才会有人告诉 你错了。

16楼的ZANE版说的这句话不错,,这里没有利益之争,多少人在无私奉献,,有时为了回一个帖子,得找很

多的资料,换来就是一个西币而已,相互理解


空气是散热的一个介质,,中午太阳底下,有风跟没风的感觉一样吗?、

随着海拔升高,空气的密度降低,量小了,所以同样的温度你需要加大风量,


回到一楼,不知道西门子产品有哪儿些可以支持高海拔的

那就选西门子的SIPLUS系列的产品就可以,,

随便找了一个介绍,,

工作温度    基于    

相对湿度    100% RH,允许有冷凝/结霜    

生物活性物质    符合 EN 60721-3-3、Class 3B2 霉菌和真菌孢子    

化学活性物质    符合 EN 60721-3-3 Class 3C4 (包括盐雾),严重程度 3    

机械活性物质    符合 EN 60721-3-3,Class 3S4 (包括沙、尘土)    

大气压力 - 安装海拔高度    1080 hPa ... 540 hPa (-1000 m ... +5000 m)    


Thank you for the support.
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
25楼    2017-08-14 14:29:50
精华帖  主题:回复:高海拔PLC和触摸屏的应用求助?

哦,既然大家说到物理概念上来了,不知有没有考虑过设备在制造时,优先关注的是这三种热传递方式中的哪种。是,辐射散热确实没错,是真实存在的,但要想透过层层阻隔把热量辐射出去,能有多大效果?况且设备有PCB(有的还不止一层)、散热器,更有隔热性好的塑料外壳。这里不说PLC、触摸屏还是变频器能不能用,只是讲原理。

不管是什么产品,要严格按照手册指导使用,否则就是自己找麻烦了。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
Zane
版主

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
35楼    2017-08-14 23:27:01
精华帖  主题:回复:高海拔PLC和触摸屏的应用求助?

高原使用电器(极端环境就是高空和太空了),电器的散热和保温都是要注意的。


  1. 高原上,空气密度小,空气对流冷却的效果大大降低,电器元件表面热量无法被带走就会造成热量的积聚,温度会急速上升,超过元器件的承受温度导致部件损坏。

  2. 低温同样会带来严重的问题,电阻元件的超导现象,电容晶振都会受低温的影响,都会导致电路参数的变化,同样会导致电路工作的错乱与故障。

  3. 至于辐射传导,即能散热也能受热,本楼讨论的的是PLC触摸屏,最多再加驱动器,都是IP20的等级,要装柜子,还要放在室内,有限的空间,稀薄的空气(可能压力少比室外大那么一点),热能黑洞不存在了,我觉得没有讨论的必要了。

  4. 至于高能粒子,怎么也是快到地面了,要穿透屋子,还要穿透柜体钢板打坏芯片,那人在户外早就OVER了,我觉得也没有讨论的必要了。


无论是散热还是保温,都是要经过严格的计算和测试的,以保证元器件在一定的散热条件下,能够保持以一定的温度下工作,在我们工控的领域这基本上还是以对流为热传递方式来实现的;北侠提到的SIPLUS系列,就是西家专为宽温高海拔环境开发的,谁把普通产品做成这样,还不亏死?高海拔降额使用,其实质就是限制热量的产生,以确保在现有的散热条件下热量不会积聚,降额多少也是根据海拔高度的不同通过经验参数可以计算出来。


在太空里,只能靠制冷机接触传导方式,制冷机都是要根据载荷不同进行重新设计的。在大气层高空,如果是倍音速飞行器,其电器载荷的热量是无法通过飞行器表面散发的,空气分子剧烈地撞击飞行器外壳,也会产生大量的热量,所以高速飞行器的红外特征是很明显的,因此其电器载荷也需要制冷设备。

再说说雷达,咱祖国海军新锐052D中华神盾舰的相控阵雷达的面阵天线,就是采用的气冷方式。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
WWCWWC
至圣

经验值:79157
发帖数:9099
精华帖:157
36楼    2017-08-14 23:32:17
精华帖  主题:回复:高海拔PLC和触摸屏的应用求助?

楼主没有列举具体的cpu型号,我找了西门子300的cpu模块数据,参考链接:https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/8859629?c=22872111755&lc=zh-CN

参考常规技术数据,

大气压:1080 hPa到795 hPa,对应高度为 -1000 m到2000 m


   