| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小舞 侠客 经验值:966 发帖数:113 精华帖:0 |
楼主
主题:更换PCU后丢失授权的解决办法 我所在的公司之前出现过HMI不能被点亮的故障,接着看到HMI后的风扇也不转,由此判断接箍车丝机HMI的上位机电脑有问题,后从大库里出库一台上位机,更换硬盘和CF卡后安装后,上电正常。 但是在开机后,HMI显示出来以下内容: 无HMI PRO RT 授权! 许可证代码: 计算机名称:VS102438 MAC 地址:00:0E:8C:EA:E2:D6 接受 试用许可(14天) 中断
在选择了试用许可14天后,设备可以正常运行。但存在一个问题,14天后可能无法工作。 以下为两种解决方法: 1、 将卸下的PCU找问题,经过检查发现,PCU电源模块坏。更换PCU电源模块后即可正常工作 2、 询问西门子许可证授权代码: 找回授权码的两种方法: 1、 在咨询西门子和机床厂家人员后需要那张黑白硬板纸(即授权书),顺带说一下,这个没多少人关注的,可能很多朋友都找不到了,现在告诉大家,这个真的很重要)上的序列号,在西门子专门提供的网站上,键入该序列号和mac地址,然后西门子德国会第一时间回复你,如系列号在其数据库中,则邮件回复告诉你授权,你的问题解决。没有授权证书的话,目前还没什么好办法, 2、 一种是你本身有原来系统的ghost备份,硬盘里边有授权的备份文件,找出来直接键入授权即可。查找位置在F:\OEM\LIZENZ_RT.INI,[GLOBAL]的内容为授权信息,但单对一台PCU而言,更换PCU即失效。 以上是本人修理的一些过程,分享出来!有赞点赞!
努力学好自动化
|
|
gelu172 至圣 经验值:11823 发帖数:1370 精华帖:32 |
1楼
主题:回复:更换PCU后丢失授权的解决办法
这问题早就搞定了,方法如下:
把新的PCU的MAC地址更改为旧的PCU的MAC地址就好了,MAC地址修改方法自己百度,不多说了。仍然沿用以前的密钥,以前的GHOST完全不改直接用。没有任何问题,搞定。不求人^_^ |
|
asdf6 奇侠 经验值:8871 发帖数:1180 精华帖:12 |
2楼
主题:回复:更换PCU后丢失授权的解决办法我们以前也遇过这个问题,咨询西门子给出的答复: 最终用户(或OEM)可以通过如下三种方式获得License code: 1、 网站生成 通过登录https://workplace.automation.siemens.com/,可以自行输入License No和MAC Address生成License code,但访问该网站需要有权限。(需要用户注册,登录) 2、 电子邮件获取 将License No和MAC Address 通过电子邮件发送给德国斯图加特的Transline热线,可以生成License code。电子邮箱为transline-support.ad.sdw.rd@siemens.com. 3、 电话获取 德国斯图加特的Transline热线电话为+49-711-137-3964。 我想通过网站生成,就通过上面那个网页去申请注册,然后老外给我回个邮件,没通过,我又跟他联系说明情况,后来给我发个保密协议,还需要单位盖章发给他,然后才注册上。 有了账号后就可以自行生成授权码了,以前的RT授权号可以通过NC卡的硬件序列号,在西门子授权网站查到RT的License No,然后再https://workplace.automation.siemens.com/ 这里可以根据授权号和现在PCU50的MAC地址,生成新的授权码。 |
|
gelu172 至圣 经验值:11823 发帖数:1370 精华帖:32 |
8楼
主题:回复:更换PCU后丢失授权的解决办法由上图可以看到,一般有授权的,都会出现授权的记载,前部被添加了88,之前如果使用过临时授权的,则标注使用临时授权的时间。如下图。 这个trial的时间,是没有输入授权前,按入14天试用后生成的。这个在这里改了trial时间,或者直接删除这一条也没有效果的。 在14天过期后,试用授权的按键就消失了,只能通过新授权键入才能启动HMI PRO界面。部分机床甚至键入新的授权后仍不能正常使用,仍然提示需要授权。这个时候,不要慌,直接把这个授权文件整个删掉,直接关机。重启后,你会发现这个文件自动生成了,但是已经只剩下前边三行,没有了Trial和LizenzKey的选项。这时,进入画面,键入License以后,再退出看,你会发现多了一条LizenzKey,但是没有Trail了。之后,这个文件无论怎么删,都不会出现试用14天的情况了。可见,此文件只有在License没有被录入之前起部分作用,之后,就没有影响了,猜测应该是写入了相关的regedit里边了。 |