| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
拖地小白 游士 经验值:151 发帖数:14 精华帖:0 |
楼主
主题:6RA80(标准CUD)无法通过S1500路由访问 S1500PLC,带一个CP1542DP模块,6RA80挂在DP网上,DP网络正常,但是在SCOUT里,通过S7和DEVICE路由都不能连上6RA80,路由的子网地址,IP地址都填写正确了。 大神指导一下,在线等,连不上得用面板调试了,按着参数手疼呀。 |
|
cooking110 侠圣 经验值:3652 发帖数:334 精华帖:18 |
7楼
主题:回复:6RA80(标准CUD)无法通过S1500路由访问参数R50060是1040006=1.4,1040100=1.4.1
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
|
cooking110 侠圣 经验值:3652 发帖数:334 精华帖:18 |
13楼
主题:回复:6RA80(标准CUD)无法通过S1500路由访问因为这是我的调试经验总结出来的。 当初一开始路由80,也是来回折腾。后面好歹连上了,发现公司订购前后订购的80,软件版本有不同,然后核对参数,找到这个R50060,就记下来。每次类似的问题,都提醒先核对这个地方。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
|
cooking110 侠圣 经验值:3652 发帖数:334 精华帖:18 |
18楼
主题:回复:6RA80(标准CUD)无法通过S1500路由访问另,谢谢兵版的精华帖,K版的点赞。 做技术这行,其实是需要多交流的。但沟通与交流,恰恰是技术人员的天生“缺陷”。这么久以来,我从论坛里学习了很多;所以当他人有疑惑发问时,若我觉得是解决的方向或方案,那么我肯定会回答出来。所谓“有来有往是礼也”。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|