主题:谁有prifinet的诊断程序,借鉴一下。 谁有prifinet的诊断程序,借鉴一下。在网上找了找都是介绍FB126的,这个必须配合HMI使用,还有其他方法吗?发个程序来看看呀。 |
|
wangzuochang 游侠 经验值:524 发帖数:39 精华帖:1 |
1楼
主题:回复:谁有prifinet的诊断程序,借鉴一下。
活到老学到老
|
|
Letham 至圣 经验值:14191 发帖数:2021 精华帖:43 |
3楼
主题:回复:谁有prifinet的诊断程序,借鉴一下。FB126虽然功能强大,但是 占用太多内存,我自己都不喜欢用它来诊断,特别是使用第三方的SCADA时。 可以自己在OB1/82/86里编程 ,通过调用SFC51来诊断 CALL "S7_RDSYSST" REQ :="SSA_SYS_DPInfoM3".REQ SZL_ID :="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_ID INDEX :="SSA_SYS_DPInfoM3".INDEX //PN IO System number RET_VAL :="SSA_SYS_DPInfoM3".RET_VL BUSY :="SSA_SYS_DPInfoM3".BUSY SZL_HEADER:="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_HEADER DR :="SSA_SYS_DPInfoM3".RECORD Record.status里面就是IO 站点的状态。 在这之前 你需要了解下SFC51