技术论坛

 回复:进水泵当天运行时间累计

返回主题列表
作者 主题
liangherry
游侠

经验值:369
发帖数:69
精华帖:0
楼主    2017-09-08 18:48:41
主题:进水泵当天运行时间累计

 

项目要求:进水泵当天累计运行时间,累计按一天时间24小时。累计后不不管运行多长时间,到了今天0点至次日0点,一律清零;附加条件水泵运转达到24小时也一样清零。


程序写好用仿真测试正常,但真正下到PLC却出现不是以1进行自加累计,而是几百的进来自加累计。程序以下:

 

 

zhangli0
至圣

经验值:48509
发帖数:17216
精华帖:64
4楼    2017-09-10 17:42:13
精华帖  主题:回复:进水泵当天运行时间累计

直接用ob35,周期设置为1s,在ob35中编程:

A RUN

JCN M1

L RUNTIME

L 1.0

+R

T RUNTIME

L 86400.0

>=R

JCN M1

L 0.0

T RUNTIME

M1:NOP 0

A RESET

JCN M2

R RESET

L 0.0

T RUNTIME

M2:NOP 0

HMI上每天23:59:59置位reset变量。