技术论坛

 回复:请前辈指教:两台水泵交替运行

返回主题列表
作者 主题
zfx620
游民

经验值:102
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2017-09-14 21:45:47
主题:请前辈指教:两台水泵交替运行
两台水泵按照设定时间交替运行,如果一台水泵发生故障,另外一台水泵立即投入使用,不再进行交替运行。
慧星
版主

经验值:18732
发帖数:5615
精华帖:36
6楼    2017-09-15 07:48:15
精华帖  主题:回复:请前辈指教:两台水泵交替运行

 

 

关闭延时时间可以根据实际情况设置,如果工艺允许,也可以不要此模块。

sgpg
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
9楼    2017-09-18 16:13:16
精华帖  主题:回复:请前辈指教:两台水泵交替运行

确实有好多种方案。

1)版主的是一种方案,已有示例,再加上故障泵封锁及开另一台泵即可。

2)3楼(楼主)说的异步脉冲加计数器也是一种方案。不过此方案用于3台及3台以上泵的单泵循环运行才是最佳选择。三台泵循环软启动系统,我用的是此方案。

3)我在两台泵变频恒压循环软启动系统中用过一个方案,感觉可以考虑一下:异步脉冲+脉冲继电器+逻辑

由于程序很简单,源程序就不上传了。根据情况,考虑是否在两个Q点前加接通延时。




书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才