技术论坛

 回复:DP现场总线捉鬼记,变频器动力线对DP干扰的故障解决分享.

返回主题列表
作者 主题
渔明锅红
至圣

经验值:24867
发帖数:2054
精华帖:83
楼主    2017-09-28 18:48:27
主题:DP现场总线捉鬼记,变频器动力线对DP干扰的故障解决分享.

故障现象:前天在P01操作台和触摸屏上操作辊轮架上升下降的动作出现DP总线瞬间闪断一会儿又自动恢复正常.


解决过程:

1.9月26日,维修人员在修机器修了一个上午了,未能修好,找不到原因所在,领导让我去帮查查,到了现场我问清故障,并问他们做了些什么工作,他们说只要操作S162的开关和触犯摸屏上的按钮P01的12号站就会断总线,并且输出和输入信号全闪断,他们换了输出模块和DP插头,故障没有消除.

2.通过他们的反应我也跟着他们的思路,会不会是输出模块的负载有问题引起的,查一下结果负载全是指示灯,我就让他们拿一个模块插块,只接电源,指示灯全不接进行测试,故障现象一样.

3.我又开始想难道是DP线有问题,我先理清楚DP线的走向,将DP的ON,OFF进行切换,总线走向依次如图:


我就把P01的12号站单独从PLC引线测试,故障现象一样.

4.第二天,因为生产急,辊轮支架不开可以工作,先让其生产,我问是不是仅仅开南面的辊轮支架才出现故障,他们说没有试过,到了第三天去试了下确实只有开南面的辊轮支架出问题,北面的是好的,难道是变频器的问题,我查了下图纸,LENZE变频器有二个地方用到24V电源,一个是抱闸,一个是变频器控制板的,会不会拉低24V电源引起故障,我单独给这两个电源重新给,进行测试故障还是一样,然后我找了个中继站,单独给此变频器走总线进行了测试,故障又是一样,没有办法只有换变频器了,先进行LENZE变频器的参数备份,找了个面板进行.


在参数管理的C20,然后同时按SHIFT+PRG进行备份,换了变频器后,再找到C10,然后同时按SHIFT+PRG进行拷贝到新的变频内开机测试,故障现象依旧一样,到这儿我有些黔驴技穷了,让他们将变频器恢复,我站到一边发呆,什么鬼呀!再查了下诊断缓存记录,总线闪断是14,15,16,为什么最后12号又没闪断.

5.只能又回到DP分析了,决定从11号站是从电气柜到现场的14,15,16,12的,我把11到14的线换根试试,因为这根线最长,而且又确好和变频器到电机的动力线在同一电缆沟内,动力线是屏蔽电缆,如果通信电缆有点问题,也可能会干扰,毕竟设备用了11年了,老化也是正常,通过分析决定换了试试,如图:


经过换了线之后,开机测试南面的辊轮支架,没有任何故障,支架能上下运行到位,测试多次正常,哈哈鬼终于找到了.

6.故障是:通信电缆老化动力电缆对其产生干扰,所以只要开南边支架就出问题,北面的支架对这根线没有干扰,这样的故障真头痛呀!

7.我也是第一次遇到这样的故障,分享给大家,喜欢的给个赞吧!

8.10月5日这一天维修人员在设备有空的时候换了DP线,看了图我想哭,也想笑,无语以对。线居然用包布缠过通信会好吗?是谁干的(这才是真真的鬼)




网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
天天↓
游侠

经验值:349
发帖数:13
精华帖:1
31楼    2017-10-11 17:41:31
精华帖  主题:回复:DP现场总线捉鬼记,变频器动力线对DP干扰的故障解决分享.


确实,干扰问题最坑,上次有两个E+H的仪表在使用时发现仪表显示和HMI显示相差3度,并且偏差还会变化,不能通过校零解决,由于只有这两个仪表有问题,并且我的信号线和动力线都是分开走的线管,所以第一反应是E+H仪表的4-20MA信号不准确,当时手上还没有调试线缆,只能用小号螺丝刀去捅仪表上的按钮来调,折腾了半天也没有效果,当时也晚了就先下班了,第二天上午排查一上午没有结果,后来无意中发现变频器停下来后,HMI和仪表显示竟然没有偏差,随后有测试固定频率运行时的情况,同样没有偏差。初步判断为电磁干扰,但是干扰从哪里来的有是一个问题,毕竟信号线和动力线是分开的两个线管,并且还有一定的距离,由于不确定干扰源,所以只能排除法来查了,首先重新从外部拉一根信号线,结果发现干扰还在,排除了动力线的干扰,当时我就懵了,后来突然想到这两个仪表距离泵比较近,会不会是由于电机功率太大造成的干扰,所以就试着降低泵的频率,发现在低频时偏差明显小于高频时,并且固定频率是无偏差。排查到这一步终于明白了问题所在,但是设备已经安装完毕,仪表和电机的位置都已经固定了,只能想别的办法将干扰屏蔽掉。(最后的情况是,我这边干扰的解决方案还没提出来,就因为电机选型太大造成了其他问题,将电机换掉了,干扰源直接没了

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。