主题:电机加热问题
昨天现场一个30kw的电机很长时间没有使用了,车间需要用,检查了一下发现対地絶縁有一相很低。 一相是0.1兆欧,另外的两相是0.5兆欧,打开接线盒很潮湿,可能是由于露天的缘故,再加上很长时间没有使用,下雨什么的,导致绝缘很低。 30kw的嘛好办,用电焊机加热了一下午,绝缘就上来了。。 一般我们的电焊机电流也就是300A,,所以对于200kw一下的电机基本上可以用电焊机来搞定,, 可是突然想了箱,以前的车间,轧钢的电机都很大,比如交流电机690V 810kw,,还有直流1500kw的,, 如果停机一个月,受潮了,请问大家怎么加热,自身没有加热器,
Thank you for the support.
|
|
lxm650 至圣 经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
5楼
主题:回复:电机加热问题励磁回路的电阻大啊,发热等于I2R,因此加热效果不错。但要注意没开风机和冷却水的话,3-4小时绕组温度会太高,冒烟。 |
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
6楼
主题:回复:电机加热问题将电机线拆下来,电焊机的两根线分别加在电机的U以及VW上面,这样加热两个线圈, 麻烦一点的话就改一下接线盒,三个线圈的上面UVW接一起,下面接一起,分别接在电焊机的两根线上, 这样的话是加热三个线圈,, 本身电焊机的输出电压低也就是70V左右,电流可以调,,所以设在2/3的电机额定电流下,通电几个小时就可以了,仨小时后用手摸摸电机,有温度了电机基本就没有问题了,, 电流可以用钳形表测一下, 变频器控制,,绝缘很低的话他会不会报故障??比如0.1兆欧一下的话,我都是用电焊机,,
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
23楼
主题:回复:电机加热问题接地了?只要有电阻,就可以,当然k欧级的就可以了。用西门子的变频器,有一个独立电压设置功能,可以监控转速和电流来尝试呀。我这么做过n次加热了,前提条件是绝缘下降。不是短路; 看过电机维修时所做的工作,都是低速运行来搞,想想很有道理,低速,实际输出电压很低,电不到人呢。安全性还是有的呦。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
26楼
主题:回复:电机加热问题说起来,有关独立电压控制。P1300 = 19,还是yming版主向我推荐的呢,记得有一天,他兴冲冲的给我打电话,介绍这种用法。因为当时我好像因为西门子的交流变频控制,不能实现像直流电机那样0速稳定加载可控而叫苦不迭。他告诉我,可以试试P1300 = 19,说这么控制特别有意思。可以稳定的对电机实现从0到大转矩负载(堵转)控制。 不过,使用P1300 = 19是有条件的: 第一,转矩控制通道,也就是独立电压的设定,不能为0,否则系统会报错。要设置一个比较小的值。 第二,独立电压控制,需要给两个设定值,一个是转速给定,一个是独立电压给定。 第三,独立电压给定,不能一味加大,特别是电机转速在额定值以下,特别是低速,电压不能加大到电机额定电压。因为电压高,电流就会上升增大。要看着实际的电机电流,设置独立电压。,不要超过电机的额定电流。否则会电机过载。 上述三条注意就够了。独立电压控制,属于V/F控制,调试也很简单,连动态辨识都不做,就是按V/F调试即可。设定转速就是实际转速,设置多少,电机就转多少rpm。只要独立电压给够了,转速就达到。我们也可以叫它“直接转矩控制”,自制的。嘻嘻 你如果玩过P1300 = 19,你如果能在实验台架上用它控制,你就会知道其实变频器控制交流电机的基本要素就是两个给定,一个频率控制给定管着电机的转速,另外一个电压控制给定,管着电机负载转矩。很复杂一个问题,确是很简单的处理过程。难怪直接转矩控制的方法把自己说的那么简单,那么好。我们如果能实现这两个参数的控制,我们也可以“DTC”。 “使用也是学习,而且是更重要的学习”。我们用西门子的传动产品,可以学习的专业内容很多很多呦。