| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
嘉乐 侠客
经验值:817 发帖数:131 精华帖:1 |
楼主
主题:802d PLC所有输入输出无反应 一台802D的磨床 电机编码器报警 更换编码器发现电机进水了 烤干 更换编码器 绝缘正常后,安装出现所有输入输出点 信号无反应 拔掉电机动力电缆插头后 PLC正常 电机动力线插头插着的时候 要么611UE报警通讯有 要莫输入 输出没反应(电机带刹车) 会不会 电机刹车引起?刹车回路有继电器隔离啊 PP72 通讯插头更换了 |
|
嘉乐 侠客 经验值:817 发帖数:131 精华帖:1 |
5楼
主题:回复:802d PLC所有输入输出无反应
已解决 这台电机插口 损坏 动力线与电机链接不是很好 刹车线在动力线插头内 有可能造成短路,另外清理编码起由于转子带刹车 与编码起的零刻度线未重合 单独给刹车通24v直流电压后 调整灵位标志 重合。后正常。谢谢各位老师提供宝贵意见。
|