主题:分布式io问题

et200s和et200sp、et200m、et200mp都有什么区别,要是用1217的profinet来控制的话,这几个模块是不是都可以扩展呢?

做好的
精确定位
游士

经验值:252
发帖数:17
精华帖:1
2楼    2017-11-14 22:01:36
精华帖  主题:回复:分布式io问题

ET200S和ET200M都是分布式IO,都由接口模块加I/O模块构成,都有DP/PN接口模块可选,都是IP20的产品,都可提供光纤接口产品差别:
1、安装方式不同,ET200S安装在35mm导轨上,电源模块或电子模块通过端子模块与接口模块相连,ET200M安装在300机架上,电子模块通过U形总线联接器或有源总线模块与接口模块连接
2、接线方式不同:ET200M使用前联接器接线,ET200S接线在端子模板上
3、ET200M选用有源背板总线模块实现热插拔,ET200S的端子模块保证了其可以热插拔
4、ET200S最多可扩展64个模块I/O模块,ET200M最多可扩展12个I/O模块
5、ET200S有电机起动器,变频器模块而ET200M没有。
6、ET200S有集成CUP的接口模块,可以实现本地控制
7、ET200M接口模块可以实现冗余配置,ET200S不能
8、ET200S电子模块点数相对较小,数字量最大的是8点,ET200M最大的是64点。


ET200SP与ET200MP分别是ET200S与ET200M的升级版。

ET200MP安装在1500后面,1500的机架上,作为1500的信号模块。

ET200SP是紧凑型的分布式IO。

现在的最多的就是ET200SP,价格便宜,空间小,可以热插拔。