技术论坛

 回复:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接

返回主题列表
作者 主题
yuyu123
游民

经验值:128
发帖数:4
精华帖:2
楼主    2017-11-27 12:44:35
主题:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接

 方案配置:现场12个设备,每个设备有独立的CPU,每个CPU通过XB208交换机连接2个KTP700F和其他 

                   ET200或阀导,PLC之间通过XB218连接。

参数设定:安全屏监控时间3072ms,PN_IO_更新时间512ms,  安全程序组织块循环时间100ms。

问题描述:C115站连接的2个屏偶尔出现Profisafe断开连接,换了其它屏过来也是偶尔Profisafe断开连接。

                  C125站交换机和BOX连接盒端口均没有断开,有一个屏出现Profisafe断开连接。

                  C145站出现Profisafe没有断开,但是屏上急停按钮灯不亮,按下急停按钮也无反应。

                  出现过2次所有屏Profisafe断开连接。

Q:   1,C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏没有关系,导致这种问题的可能性有哪些?

       2,C125站交换机和BOX连接盒端口均没有断开,为什么出现Profisafe断开连接。

       3,C145站Profisafe没有断开,但是急停“失效”,感觉是屏的问题,还有其他可能吗?

       4,每2个屏都连接独立的PLC,怎么会出现所有屏同时掉站?

 

 

yuyu123
游民

经验值:128
发帖数:4
精华帖:2
1楼    2017-11-29 23:29:08
精华帖  主题:回复:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接

问题1:C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏和参数设定没有关系,刚开始认为干扰引起,检查交 

             换机数据包错误,发现数据包CRC检验无错,从而排除干扰问题。          

XB208_CRC.png

            根据拓扑视图,发现屏通过交换机P07端口接出,查看交换机日志,发现P07端口有频繁断开情况,

            所以触摸屏Profisafe断开是由物理链路断开的原因,检查物理连接,网线接头为非西门子接头,设备  

            运行时有抖动,从而导致物理链路的断开。

XB208_Log.png

问题2/3:感觉是产品质量的问题,在刚开始客户买的一批屏经常出现黑屏,全部更换一批,说是底层OS

               要更新一下,这两天又有出现黑屏,通讯没有断,要重启才能亮屏。

问题4:估计要石沉大海了,因为客户已经不使用Profisafe,换成端子接线。


最后借花献佛,附北京杨工的检测报告。

Support Report4EC - ZhuoYue Onsite Detection report.pdf


该昵称已注册
版主

经验值:160
发帖数:7
精华帖:3
4楼    2017-12-06 20:48:48
精华帖  主题:回复:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接

ping的有效利用,有两个较为实用的命令,推荐给大家:


  1. -l 后面加上数据包的大小(单位byte),默认为 32 字节;最大值是65,527,可以用于增加网络负载,加快某些故障的复现。

     

  2. -r 后面加上数字(范围1-9),可以检测出到目的IP中所经过的路由地址,但只能到9个,超出数量则会返回“请求超时”。在小型工业网络中,这也是很实用的功能。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。