| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yuyu123 游民 经验值:128 发帖数:4 精华帖:2 |
楼主
主题:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接 方案配置:现场12个设备,每个设备有独立的CPU,每个CPU通过XB208交换机连接2个KTP700F和其他 ET200或阀导,PLC之间通过XB218连接。 参数设定:安全屏监控时间3072ms,PN_IO_更新时间512ms, 安全程序组织块循环时间100ms。 问题描述:C115站连接的2个屏偶尔出现Profisafe断开连接,换了其它屏过来也是偶尔Profisafe断开连接。 C125站交换机和BOX连接盒端口均没有断开,有一个屏出现Profisafe断开连接。 C145站出现Profisafe没有断开,但是屏上急停按钮灯不亮,按下急停按钮也无反应。 出现过2次所有屏Profisafe断开连接。 Q: 1,C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏没有关系,导致这种问题的可能性有哪些? 2,C125站交换机和BOX连接盒端口均没有断开,为什么出现Profisafe断开连接。 3,C145站Profisafe没有断开,但是急停“失效”,感觉是屏的问题,还有其他可能吗? 4,每2个屏都连接独立的PLC,怎么会出现所有屏同时掉站?
|
|
yuyu123 游民 经验值:128 发帖数:4 精华帖:2 |
1楼
主题:回复:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接问题1:C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏和参数设定没有关系,刚开始认为干扰引起,检查交 换机数据包错误,发现数据包CRC检验无错,从而排除干扰问题。 根据拓扑视图,发现屏通过交换机P07端口接出,查看交换机日志,发现P07端口有频繁断开情况, 所以触摸屏Profisafe断开是由物理链路断开的原因,检查物理连接,网线接头为非西门子接头,设备 运行时有抖动,从而导致物理链路的断开。 问题2/3:感觉是产品质量的问题,在刚开始客户买的一批屏经常出现黑屏,全部更换一批,说是底层OS 要更新一下,这两天又有出现黑屏,通讯没有断,要重启才能亮屏。 问题4:估计要石沉大海了,因为客户已经不使用Profisafe,换成端子接线。 最后借花献佛,附北京杨工的检测报告。
|
|
该昵称已注册 版主 经验值:160 发帖数:7 精华帖:3 |
4楼
主题:回复:S7_1515F与KTP700F无规律出现Profisafe断开连接ping的有效利用,有两个较为实用的命令,推荐给大家: |