很多人使用高速计数器检测很快的脉冲,只会关注到高速信号的频率数值,而忽略了高速信号的占空比。 其实高速信号应该更加关注的是响应时间。200k的方波周期是5微秒,其中2.5微秒on 2.5微秒off,那么2.5微秒里面高速计数器就必须反应得过来。同样的频率如果4.5微秒on 0.5微秒off,那么这个off状态可能会觉得从来未off过。从而导致丢失脉冲。 举几个例子 哈雷彗星。每76年经过太阳系一次。(我暴露一下我的年龄,我希望可以看见第二次)你不要以为这个星星有好几年时间留在太阳系任你看。明天再买望远镜。这个观察时间只有几十分钟。 一只蚱蜢,以300公里时速起跳经过你面前,你一定看不见他的眼睛是红色的。 一列高铁,以300公里经过你面前,你一定看得见它的窗帘的颜色。但是,这列高铁有多少节? 蚱蜢的眼睛在你的视觉内停留的时间太短了,以致你根本看不见。只能判断绿色的这样的弹跳高度和轨迹,应该是蚱蜢。 高铁一晃而过了不知道多少个窗口,但是窗口的总和时间却可以使你能够分辨出颜色。然后心里想想,刚才闪过了米色和蓝色,那应该窗帘是蓝色了,因为车身是白色的。对,对了。可,但是有几节了?你根本没留意过有黑色的闪过部分。 这就是占空比。 76年的时间可长了。但是76年里面只有几十分钟时间可以肉眼观察到。可以看见的时间实在太少了。 可见,一个高速脉冲的信号尽管频率不高,但是占空比很高或者很低。结果不是检测不到on,就是检测不到off。结果这个信号还是检测不到。 |