| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ZD_JY 至圣
经验值:13561 发帖数:1076 精华帖:8 |
楼主
主题:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形
做最好的自己!活出自我!
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
5楼
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形
单独运行一台看看,应该是缺波头了,至少一组硅没导通
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
7楼
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形肯定有。但是比较危险。并不建议你来尝试。 具体方法如下(我也是前不久刚跟老师学的):在系统运行时,用示波器测量可控硅的门极及限极,你会发现导通的硅与不导通的硅的门极电压是不一样的。 特别提醒:这个操作方法很危险,稍有不慎,会出人身或者设备事故!!! 切记切记切记!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
cooking110 侠圣 经验值:3652 发帖数:334 精华帖:18 |
8楼
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形这个方法太危险了。绝对不能推荐。。 楼主的系统是12脉串联,那么这种系统配置肯定是为了提高直流侧输出电压。也就是说,直流侧对地电压肯定是千伏以上。 如果人工手动去切换测量门极与阴极之间电压的线路,那对操作人员来说极其危险的,真是稍有不慎,千伏电压直接加在人身上对地放电,很恐怖的。。 所以楼主一定不要轻易尝试,宁愿舍弃生产时间,也不要出人生事故或设备事故,而且更何况马上过年了。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
|
runtime 侠圣 经验值:2999 发帖数:716 精华帖:26 |
10楼
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形既然可以0.5M/S爬行,你这应该是提升机吧,提升机一般设计的时候肯定有6/12切换啊.如果没条件切换,那就从电压波形分析吧.示波器如果耐压有问题,就用软件的trace2去看.
我是新手我怕谁!
|