| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
茂哥 侠士
经验值:1364 发帖数:192 精华帖:2 |
楼主
主题:关于更换cuvc板的疑问
更换cuvc板,在线,有许多参数显示红色,继续下载参数到cuvc板内,现在有个问题,风机给定最大只有40Hz,而且电流偏大,几乎接近额定最大电流,换板子岀现问题?功率不匹配?怎样解决?谢谢大家!
态度决定一切,细节决定成败!
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
3楼
主题:回复:关于更换cuvc板的疑问如果更换CUVC,先要进行功率部分定义,否则会损坏装置 更换CUVC的步骤 1,参数复位到工厂 P060=2 P366=0 P970=0 2,功率部分定义 P060=8 选择功率部分定义 P70= 输入相关装置的代号(见说明书及变频器铭牌) P060=1 返回参数菜单
3、参数设置 ......... 4,系统设置 P60=5 ........ 5,控制命令设定 6,通讯参数设置 P60=4 通信板配置 P918 总线地址 P60=1 P734.1= 变频器状态字1 P734.2=148 当前频率 P743.3 P743.4 等 |
|
阿在 侠客 经验值:887 发帖数:95 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:关于更换cuvc板的疑问你的风机更换板子之前没有问题吧?最大40HZ,电流达到额定电流。 |