| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
橡皮擦 侠圣 经验值:2003 发帖数:185 精华帖:6 |
楼主
主题:6SE70故障处理,求助!
天道酬勤,不懈努力
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59334 发帖数:9984 精华帖:505 |
3楼
主题:回复:6SE70故障处理,求助!这个故障应该屏蔽不了。 你还是先检查一下24V供电吧。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
橡皮擦 侠圣 经验值:2003 发帖数:185 精华帖:6 |
4楼
主题:回复:6SE70故障处理,求助!谢谢,我今天查了一下24V,的确是接线有松动,现在再看效果
天道酬勤,不懈努力
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
6楼
主题:回复:6SE70故障处理,求助!不管是plc还是变频器,出现故障的时候,不要一开始就怀疑程序或者参数,先看外围的电气线路是否有故障,从输出到输入,每个点的信号一定测量无误,才可以确定是否是plc或变频器的问题。 我们卷取机的plc有一次出现故障,翻卷不动作了,现场维修人员怀疑是plc问题,时间已经是11点了,来我家用备用的新plc下程序,回去搞了一晚上都不行,交货期紧张,老板急得跳脚。明天我过去看了一下,翻卷的继电器不亮,没有12v电压,与之对应的plc点上的指示灯不亮,往输入部分查,plc对应点的灯不亮,晃了一下信号线,一下子就拔下来了,重新剥皮压紧,开机正常。之前收卷变频器的控制线也出现过类似的问题。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
橡皮擦 侠圣 经验值:2003 发帖数:185 精华帖:6 |
19楼
主题:回复:6SE70故障处理,求助!目前是好的,它是设备连续开个大约1天时间会报故障,所以换完之后还需要几天时间跟踪,因为我们有换电路板,再说我们没有新的电路板,换另外一台设备的控制器要快一点,也避免出现其他因为拆卸电路板的故障,没办法,如果这样能好,也只能返厂维修,所以干工控的人真不容易
天道酬勤,不懈努力
|