技术论坛

 回复:6SE70故障处理,求助!

返回主题列表
作者 主题
橡皮擦
侠圣

经验值:2003
发帖数:185
精华帖:6
楼主    2018-01-26 09:14:00
主题:6SE70故障处理,求助!



这是我们这使用的6SE70系列控制器,针对这个序列号的产品,总是在使用过程中报F017,请各位大神指教,加急!


天道酬勤,不懈努力
老兵veteran
版主

经验值:59334
发帖数:9984
精华帖:505
3楼    2018-01-26 11:41:45
精华帖  主题:回复:6SE70故障处理,求助!

这个故障应该屏蔽不了。

你还是先检查一下24V供电吧。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
橡皮擦
侠圣

经验值:2003
发帖数:185
精华帖:6
4楼    2018-01-26 17:31:33
精华帖  主题:回复:6SE70故障处理,求助!

谢谢,我今天查了一下24V,的确是接线有松动,现在再看效果

天道酬勤,不懈努力
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
6楼    2018-01-26 19:04:35
精华帖  主题:回复:6SE70故障处理,求助!

不管是plc还是变频器,出现故障的时候,不要一开始就怀疑程序或者参数,先看外围的电气线路是否有故障,从输出到输入,每个点的信号一定测量无误,才可以确定是否是plc或变频器的问题。

我们卷取机的plc有一次出现故障,翻卷不动作了,现场维修人员怀疑是plc问题,时间已经是11点了,来我家用备用的新plc下程序,回去搞了一晚上都不行,交货期紧张,老板急得跳脚。明天我过去看了一下,翻卷的继电器不亮,没有12v电压,与之对应的plc点上的指示灯不亮,往输入部分查,plc对应点的灯不亮,晃了一下信号线,一下子就拔下来了,重新剥皮压紧,开机正常。之前收卷变频器的控制线也出现过类似的问题。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
橡皮擦
侠圣

经验值:2003
发帖数:185
精华帖:6
19楼    2018-01-27 15:46:22
精华帖  主题:回复:6SE70故障处理,求助!

目前是好的,它是设备连续开个大约1天时间会报故障,所以换完之后还需要几天时间跟踪,因为我们有换电路板,再说我们没有新的电路板,换另外一台设备的控制器要快一点,也避免出现其他因为拆卸电路板的故障,没办法,如果这样能好,也只能返厂维修,所以干工控的人真不容易

天道酬勤,不懈努力