| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
MSF数控维修 侠圣 经验值:2898 发帖数:139 精华帖:0 |
楼主
主题:828d第三方电机 828d的第三方电参数在配置时,很多不符合西家的要求,有的到最后电机不能驱动,哪个大师能够详细介绍一下?不胜感谢! |
|
隐身人 版主 经验值:43054 发帖数:11169 精华帖:73 |
4楼
主题:回复:828d第三方电机西门子828D与S120的完美结合,可用于高精度快速响应场合。S120有很多优点和功能。S120使用DRIVE-CLIQ串口通讯,模块化设计配置,有广泛的适用性。特别是对第三方电机的支持,使着第三方电机可以合理在西门子系统上应用。但是,第三方电机参数和性能与西门子电机差别通常不小的,所以调试中有些特殊的应用和方法。对应828D系统讲,只要是使用了S120驱动和配备了DRIVE-CLIQ码盘的电机时,只需要做一个拓补操作即可完成驱动的基本配置。而对第三方电机而言,则要设置很多的参数: 1额定转矩;2.额定电流;3.额定转速;电机极对数;5电机扭矩常数;6.电机最大转速;7.电机最大电流;8.电机惯量;9.电机转子电阻;10.电机额定功率。这些属于电机技术参数,这些参数需要正确输入。调试前需正确的安装电机和编码器;如果第三方电机使用的是海德汉RCN299编码器,则可以通过西门子数控系统直接拓补来直接识别出来的。还有个很常见的问题,就是第三方电机的说明书上提供的名词和西门子的名词不同,这是很麻烦的,这就需要多方面查询和理解,必须正确理解和输入参数是非常重要的。还有种情况,就是有些西门子电机参数第三方电机是没有同样参数的。对于这种情况我们可以参照西门子相同型号力矩电机的参数输入。以前这样做基本也能实现比较好的控制效果。列举根据电机参数系统的参数: 0.P307(0)电机额定功率;1.P305(0)电机额定电流;2.P311(0)电机额定速度;3.P314(0)电机极对数;4.P316(0)电机扭矩常数;5.P322(0)电机最大速度;6.P323(0)电机最大电流;7.P338(0)电机极限电流;8.P341(0)电机惯量;9.P350(0)电机转子电阻;10.P356(0)电机定子漏电感;基本就这些参数。 另外还有一个重要环节,就是极点识别。西门子电机不需要极点识别调试。第三方电机必须通过系统来完成极点识别的调试。选择一种合适的方法,输入识别电流,启动识别过程,系统会自动识别后将数据写入参数。通过以上调试基本完成第三方电机在西门子系统上的应用,通常以上调试电机可以转,但效果不一定好,这还需要多次反复性能的优化,性能的优化来实现,这是个不快的过程。 以上就是我通过笔记记载调试第三方电机的过程,希望对楼主有用。
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu
|