技术论坛

 如何在G120L,G120P变频器中读取故障发生的真实时间

返回主题列表
作者 主题
西家传动
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:8047
发帖数:147
精华帖:101
楼主    2018-02-02 21:00:49
主题:如何在G120L,G120P变频器中读取故障发生的真实时间 精华帖 

 如何在G120L,G120P变频器中读取故障发生的真实时间

 

       CU230P-2这个CU单元,对大家可能会有些陌生,但是像我们的G120L和G120P变频器都是配置的这个CU单元。这个CU单元可以说是特别针对风机水泵的用户量身打造,那么它有什么样的特别功能呢?今天就来给大家介绍一下它的实时时钟功能。

实时钟是对与时间相关的过程进行控制的基础,比如:

●  在晚上特定的时间段需要降低供暖温度

●  在白天某个时间段需要提高供水的压力

 

在控制单元首次通电后,实时时钟便启动,开始计时。 实时时间由以 24小时格式显示的时间和日期“日月年”组成。 在控制单元断电后,实时钟还可以继续工作五天左右。

需要使用实时钟时,您必须在调试时设置时间和日期,该时钟只需设置一次。在您恢复变频器的出厂设置时,实时钟的参数不会被复位。

有关实时时钟需要设置的参数如下:

P8400[0],P8400[1],P8400[2]=分别设置当前的小时,分钟,秒数,以24小时的时间进制设置。

P8401[0],P8401[1],P8401[2]=分别设置当前的日,月,年。

在使用实时时钟功能时,必须设置P8400[0],P8400[1],p8400[2],p8401[0],p8401[1],p8401[2]这6个参数,即使之前设置过,也有必要再去核查下当前的年月日小时分钟数是否和当前的真实时间一致。设置好这6个参数后,实时时钟功能就算开启了。

 

 

下面我们了解下变频器中有关故障和报警的一些参数的含义:

故障查询


报警查询


如果你使用的操作面板是IOP-2面板或是IOP面板时,你可以直接在诊断界面下找到当前的故障值或报警值,并在故障值或报警值下方直接可以看到报出这个故障或报警的真实时间。即使当时报出故障或报警时,你的IOP-2,IOP面板没有装在变频器上,你仍然可以在变频器报出故障或报警后,使用IOP-2,IOP面板查看到报故障或报警的真实时间。

    


如果你使用的操作面板是BOP-2面板,或是没有使用操作面板时,也可以按照下面的方法查看报出故障或报警的真实时间。

例如:我们从R948[0]和R2130[0]中读出出现故障的毫秒数为50739390,出现故障的天数为17562.

 那么我们首先需要按照下面的公式计算出总的秒数

50739390÷1000+17562×86400≈1517407539秒

这个总的秒数叫做Unix时间戳,它是从格林威治时间1970年01月01日0:00点开始计算出来的总秒数,需要注意北京处在东八时区,需要将Unix转化的时间是减去8小时,才是北京的时间。1517407539—8×3600=1517378739秒

我们可以利用Unix时间戳的转化软件(此软件可在百度网页搜索中找到),将当前的总秒数转化成年,月,日的格式,具体见下图:

这样就得到了,报出故障的时间为2018年1月31日14点05分39秒。

怎么样,感兴趣的小伙伴快去尝试下吧,非常好用的功能。

 

 

 

 


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。