| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Wade910 侠圣
经验值:2860 发帖数:193 精华帖:5 |
楼主
主题:奇怪,奇怪!不解决这问题,年都过不安! 近日,一客户那边联系我,说机床开起来老是有报警,多次重启,现象依旧。不清楚怎么解决!根据现场发来的照片,我也是蒙圈了! 特向大侠们请教请教! 现场配置 OP12+PCU50.5+NCU710.3。 开机出现: 150202 等待与/PLC/PMC的连接 150202 等待与/PLC/DiagBuffer的连接 150202 等待与/NCK的连接 PCU50.5 状态: H1显示桔黄色、H2 不亮 7段显示为 80 NCU 状态:RDY和RUN绿色,其他不亮,7段显示为6. 作为小白,个人认为算然有提示有关于PLC的报警,但是PLC已经正常运行了,报警原因由PCU50.5启动未完毕造成的。至于PCU50.5为什么未启动完毕,也是搞不清楚了! 翻资料:840D sl 基本软件和操作软件 IM8-诊断与维修 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109748542 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109752527 840D sl 操作组件与联网 设备手册-操作面板-PCU50.5 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736205 由手册得出,PCU50.5当系统引导启动,TCU支持测试1时,等待FTP服务器启动完毕。 给客户回复: 1、检查PCU50.5等24V供电是否正常; 2、检查NCU与PCU50.5的通讯是否正常; 3、重新载入备份数据(这一步应该是无效的,因为只有PCU50.5启动过程完成不了,不代表机床数据及PLC数据丢失。但是可以试一试总清再还原备份) 。 得到客户回复,相同的现象依然发生。没有想到其他解决办法,还希望大侠指点。
I AM WHO I AM.
wade407@163.com
|
|
Wade910 侠圣 经验值:2860 发帖数:193 精华帖:5 |
13楼
主题:回复:奇怪,奇怪!不解决这问题,年都过不安!总结: 1、通过登录Windows ,ping IP。最方便的判断出通讯是否正常; 2、通过ghost 备份硬盘,若成功,数据保存下来了,可以可劲造!若不成功,那么硬盘问题可能性大; 3、供电模块稳定性也是必要前提; 4、及时翻资料,及时找原因; 5、多维思考有必要; 6、问题解决,做记录,并分享; 7、感恩于积极回复自己疑虑的大侠和版主。
I AM WHO I AM.
wade407@163.com
|