技术论坛

 回复:网线接口10/100M

返回主题列表
作者 主题
gongs
奇侠

经验值:5707
发帖数:1161
精华帖:5
楼主    2018-03-05 08:38:08
主题:网线接口10/100M

 我看手册上的网线接口定义支持10/100M带宽,但网口定义上只有1、2、3、6角有线,百度有介绍说接4根线只支持10M的,8根线才支持100M。请教大侠是这样子吗?

自强不息
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
8楼    2018-03-07 13:13:15
精华帖  主题:回复:网线接口10/100M

我来总结一下吧。

Profinet是100M网络,4芯线就够了,标准的4芯线(非楼上有人说的特殊的),当然你用8芯线也可以,只是其中的4芯压根没用到。

1000M网络是8芯线,或者需要POE供电的,也需要8芯线。

西门子的以太网线有4芯和8芯2种,只不过大家通常见到西门子网线都是4芯线。

西门子网络插头也同理,有支持8芯线的。

Let's build the automation future!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。