主题:还是关于通讯负载的话题(1200) 大家好! 现在技术越来越新,1200已经提出了好几年,基本上很多项目都毫无犹豫的选择了1200 还是关于1200的话题,在1200的CPU设置上,有通讯负载的设置15%-50%,灵活选择,那么这个通讯负载是否相对于CPU本体的PN接口而言的?例如我在机架上面扩展了其他的通讯卡,例如 RS232/MODBUS或者PROFIBUS-DP等通讯卡是否会占用这个通讯负载资源?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
2楼
主题:回复:还是关于通讯负载的话题(1200)DP/PN的主从通讯应该是不算的,通讯资源占用的应该是PLC-PLC之间的,PG/PC-PLC之间的,HMI-PLC之间的S7/TCP-UDP/MODBUS-TCP通讯。 通讯负荷设置增加会导致扫描周期的增加,通讯负荷减小会导致大数据量通讯变慢