技术论坛

 回复:一个6SE71柜机3年多时间的故障求解

返回主题列表
作者 主题
茂哥
侠士

经验值:1364
发帖数:192
精华帖:2
楼主    2017-06-05 16:11:14
主题:一个6SE71柜机3年多时间的故障求解
大家好。无纺布生产线有一台风机90KW,驱动变频器为6SE71-8EC61-3BA0 柜机变频器,釆用DP通讯方式。最近三,四个月,每次正常停机以后,再次无法启动,变频器始终显示0009待机状态,不像其它变频器接受到启动信号指令以后,从0速逐渐升到工艺设定的速度。而是毫无反应,但上位机诊断界面显示RUN,但速度,电流均为0,几秒钟后,变频器给岀该变频器故障。
最早,2014年5月时,每次停机再开机,变频器岀现F082,经常性的。参数修改:P830=82,P781 013=101.0通过此举进行屏蔽F082,结果以后经常岀现停机,再也无法正常启动,而且没有报警,虽然偶然,还能忍受。但最近几个月每次停电后都启动不起来。
前几天,我尝试将P830=0,恢复原来显示报警状态,但是停机后,再次启动,还是无报警。每次停机计划维修时间1小时左右,我为了避免开机不正常,我干脆提前断电,但没有效果,只有断电后,马上启动,才能正常正常运转,有时甚至需断电第二次。
这三年时间,我先后更换了DP通讯插头,通讯板,等均没有根本解决问题。目前每次停机必须通过断电才可能解决,真担某一天会彻彻底底坏掉。该变频器已工作15年。
求助大家指明一些维修思路,谢谢!
态度决定一切,细节决定成败!
茂哥
侠士

经验值:1364
发帖数:192
精华帖:2
30楼    2018-03-15 09:43:19
精华帖  主题:回复:一个6SE71柜机3年多时间的故障求解

最终问题在2018年1月,问题最终得以解决。更换一个CUVC板后,恢复正常。问题出现一切皆有可能,问题解决,只有一种结果。

态度决定一切,细节决定成败!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。