楼主
主题:关于S7-1500通过RS485带40台变频器问题。 1、PLC选的是S7-1511 PN,本身不支持RS485,若是和非西门子的PLC进行通讯的时候就意味着需要增加爱模块,那么增加一个模块最大可以带多少个变频器呢? 2、比如说一个485的模块能带10个(假设)变频器(从站),若挂两个这样的模块是否是可以意味着可以带20个变频器? 3、若第二条成立,那么通讯的时候做RS485的轮询是不是就要做两个不同的轮询?还是只能单独一个轮询? 4、做RS485通讯若30个变频器的话,控制会不会存在延时,或者说延时会达到什么程度?
你若盛开,清风自来
|
|
刚刚入门 至圣 经验值:12790 发帖数:2022 精华帖:23 |
2楼