主题:关于S7-1500通过RS485带40台变频器问题。

1、PLC选的是S7-1511 PN,本身不支持RS485,若是和非西门子的PLC进行通讯的时候就意味着需要增加爱模块,那么增加一个模块最大可以带多少个变频器呢?

2、比如说一个485的模块能带10个(假设)变频器(从站),若挂两个这样的模块是否是可以意味着可以带20个变频器?

3、若第二条成立,那么通讯的时候做RS485的轮询是不是就要做两个不同的轮询?还是只能单独一个轮询?

4、做RS485通讯若30个变频器的话,控制会不会存在延时,或者说延时会达到什么程度?

你若盛开,清风自来
刚刚入门
至圣

经验值:12790
发帖数:2022
精华帖:23
2楼    2018-03-25 09:22:24
精华帖  主题:回复:关于S7-1500通过RS485带40台变频器问题。

    1.一个485通讯模块用于Modbus主站时的最大从站数量不能超过32。

    2.是这样的,2个模块最大就可以带64个Modbus从站。

    3.一个模块当然用一个轮询,只对自己带的从站负责。

    4.延时是必然的,如果启停和读写数据都走Modbus时间会很长,最好启停硬接线控制。写频率之类不是频繁的话有需要就写而不是一直写,做好读和写的切换互锁。实时性要求高的控制一般不用485串行通讯。

另外,1500做485通讯性价比也很低,因为模块价格高。一般用1200做485通讯,因为通讯模块/通讯板只要几百元。