技术论坛

 回复:初次使用wincc opc功能

返回主题列表
作者 主题
ZD_JY
至圣

经验值:13561
发帖数:1076
精华帖:8
楼主    2018-01-01 10:48:09
主题:初次使用wincc opc功能

初次使用wincc opc功能,从网上查了资料,五花八门,还是有疑问。两台安装有wincc的工控机,一个作为opc server,另外一台作为wincc client,怎么通过opc实现客户机能调用服务器中的数据(服务器工控机与plc通讯,客户机调用的数据就是plc里的数据)。看了资料说是需要配置客户机和服务器的opc dcom,网上的资料很大不同,希望各位专家帮忙,看需要看哪些资料?怎么配置,谢谢

做最好的自己!活出自我!
龙云浪子
至圣

经验值:11240
发帖数:1261
精华帖:12
7楼    2018-04-03 22:04:24
精华帖  主题:回复:初次使用wincc opc功能

如果是这几年的新版本WinCC,建议使用OPC-UA的方式连接,不建议再使用繁琐的需要配置DCOM的OPC-DA的方式了。具体可以看WinCC帮助里OPC通信的章节,讲的比较详细了,照着做一般没啥问题。

其中一个关键点就是服务器端和客户端的证书交换过程,没有直观的操作界面,新手使用起来有点难度。


还有一个就是像TIA博途版的WInCC,有两次证书交换过程。开发时一次,运行时又一次。而且开发版运行项目仿真时并不支持OPC-UA,必须要安装并使用Runtime版本的WinCC运行项目才可以。