主题:MPI/OPI 连接规则
在进行连接时必须遵循以下规则:
1. 总线两端必须以终端结束。为此,必须接通第一个和最后一个终端MPI 插头中的终端阻抗,切断剩余的其它阻抗。 说明 . 只允许有两个使能的终端。 . HHU/HPU 中已经内置总线终端阻抗。 2. 至少一个终端必须有5V 电压。为此,带有终端阻抗的MPI 插头必须连接到一个已经开启的设备上。 3. 环线(从总线到终端的进线)应尽可能短。 说明 如可能,应把没有使用的环线去除。 4. 每个MPI 终端必须先插上,然后再使能。在分离MPI 终端时,必须先关掉,然后再拔出插头。 5. 每个总线段可以连接一个手持操作单元和一个手持编程单元,或者两个手持单元或手持编程单元。不允许总线终端插入到HHU 或HPU 的分线盒中。如果不止一个HHU/HPU 连接到一个总线区段,则可以通过一个中间中继器进行。 6. 在正常情况下没有中继器时,MPI 或OPI 的电缆长度不可以超出以下规定: MPI(187.5kbaud):电缆总长最大1,000m OPI(1.5Mbaud):电缆总长最大200m |