主题:840D面板上有的按键为什么在PLC程序找不到
飞斯乐珩齿机840D系统,机床面板上的开门按键在面板上的PLC状态写入地址后按动后有0与1变化。但在Setp7中的符号表中全选了过滤全部选项也找不到面板开门按键地址,这是为什么?这个面板上开门按键写入PLC程序中了吗?
风过留y
奇侠

经验值:6073
发帖数:434
精华帖:16
1楼    2018-04-05 00:21:36
精华帖  主题:回复:840D面板上有的按键为什么在PLC程序找不到

 很常见的问题,以下几种方法程序的设计方法都会出现你碰到的现象。

1、通过move操作将pic地址信号以字节、字或者双字的形式赋值到预先定义好的其他DB块,比如

L IB xx                    plc硬件地址

T DBx.DBBxx         预先定义好的DB块地址。

然后在程序里面直接使用DB地址操作,这是比较主流的。

2、还有一种就是sfc14/sfc15,数据打包批量传送指令,比如模块地址是以100开始的10个字节,那么用sfc14/sfc15指令就很方便的将以100开始的地址一次性传送到目标地址的DB块之中,批量操作是它的最大优势,但地址连续。

3、还有就是它直接读取硬件映像地址PIB或者PQB,然后再进行move操作。

4、可能通过间接寻址的方法读取它。

这几种方法前两种使用比较多,后两种比较少见,你可以找找试试看。