楼主    2018-05-08 11:58:18
主题:PLC故障维修

前几日,去修了一台设备,不知道是哪里淘的二手设备,送电后不能正常工作,所以找到我去协助处理;

  设备名称TKJ6916D落地镗铣床,出厂日期不详,生产厂家不详;系统西门子840D系统;经现场实地检测,CPU型号:CPU-315-2DP

通电后PLC指示灯SF,BF,5VDC,RUN,STOP灯没一个亮的;这种现象通常为电压模块PS307故障,我先测了外部进线电压是有的,估计设备搬迁引起线松动,于是将电源线以及相关线缆重新插拔,发现确实有松动处。重新紧固后通电指示灯是亮了,但发现BF指示灯闪烁,BF指示灯是PROFIBUS-DP故障。

经资料查询BF指示灯两种状态分别为不同因素引起的故障现象:

BF指示灯亮和闪烁两种情况:指示灯亮通常起因:

  1. 总线硬件故障;2.DP接口故障;3.如果是多DP主站数据传输速率不同也会引起;4.如DP主从站接口激活,发生总线短路也会引起的;5.主站没有激活。

指示灯闪烁,可引起的故障因素有:所连接的站故障;2.被组态的从站不能被访问;3.组态方式不正确;4.PB通讯中断或地址错误;

该现象属于后者,从设备状况了解知,该设备原正常工作,经环境搬迁发生故障,于是检查了PB电缆,发现里面的屏蔽层断了,重新焊接,故障消除。

顺便再说说,PLC可能发生的另一种故障;

SF,BF,5VDC,RUN,STOP所有灯都闪,不知道各位坛友有遇到过没有?

新调试设备我遇到过,这种为CPU系统内部故障,连接S7读取诊断信息可快速找到原因;

还有一种现象:5VDC,SF灯亮,这种情况我遇到的多数是在线情况下,未断电插拔了DP或IO模板,或该模板接触不良,或该口损坏等引起。

恢复了PLC的工作,由此推断,其他线缆也有松动地方,于是,让电工将所有电缆重新连接插拔,检查接线以及母线连接情况,检查后通电一切正常。

  我感觉这个维修案例比较典型,拿出来与大家分享,希望对各坛友有帮助。



西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu
LLLWH
奇侠

经验值:7905
发帖数:655
精华帖:36
11楼    2018-05-09 11:17:14
精华帖  主题:回复:PLC故障维修

CPU模块上的所有LED都亮不是闪烁,我接触了多起,我的看法是这时微处理器已经不运行程序了,这个程序不是用户程序,而是微处理器内自己工作的程序。这时微处理器对外的所有I/O口都是一个相当一个空白的微处理器的硬件自然释放状态。这时外部所有的LED灯恒亮,并不是微处理器控制点亮的,是硬件设计导致的。这时LED提供给用户的信息毫无价值,通过电缆诊断是识别不了的,无法连接,我的一点看法。