主题:请教一个技术方案 背景:之前一直是做数控的,这次接了一个自动化的活,要求有8个远程站点(距离50-100m)采集I/O信号,通过frofinet送至中控室S7-1200处,再通过HMI显示,功能简单(现场采集9个开关量信号,中控室显示,再返回现场输出4个开关量信号),但甲方要求做的看着漂亮(字面意思的漂亮,央企 初步设想:每个远程I/O站用一块IM153-4 PN+16点DI+8点DO,通过profinet汇总至中控室S7-1200,再连接一块15寸的精简面板显示 问题: 1、我的设想是否有问题,各位有什么更好的方案; 2、采用何种拓扑连接方式最优,是否需要交换机; 3、今天尝试在V13中硬件组态了一下,为什么在网络视图中IM153连接至1200的profinet线是绿黑交隔线,而精简面板就是一根绿线,组态有问题吗; 4、在现场调试之前能否在PC上模拟全部功能(程序、通信、触摸屏),有一台西门子PG(装有正版V13专业版,有PLCSIM) 其它:本人有一定STEP7 5.x的使用经验,但从未使用过S7-1200和博图软件,所以请各位前辈多多指点,谢谢! |
|
Haohaobb 至圣 经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
10楼
主题:回复:请教一个技术方案方案应该问题不大; 如果所有站点都是串联,因为一般接口模块都是2个RJ45网口,也能用,但是这得看你设备的分布特点,如果是星形分布,那也挺废网线的,最好还是加工业用交换机,可以不一定是西门子的,你8个从站,加个8口的还不够哈,用了交换机的好处是,所有从站接交换机,某个从站断电了不影响其他从站。 网络视图显示的不一样,是因为从站确认了主站之后,主从pn通讯就会那样显示,触摸屏不是这种通讯方式,就显示不一样,不用在意。 安装好了plcsim,程序可以仿真运行,触摸屏可以同时仿真运行并与仿真plc通讯,cpu与从站接口的通讯没什么好模拟的,应该也模拟不了,现场调试时,线接好,ip和设备名称分配好了就行,没什么复杂的。