技术论坛

 回复:变频器上电后屏幕无显示。

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180523T466Z8
新手

经验值:17
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2018-05-23 11:32:51
主题:变频器上电后屏幕无显示。
6se7033变频器上电后屏幕无显示
kayome
奇侠

经验值:7134
发帖数:1334
精华帖:5
4楼    2018-05-23 16:13:08
精华帖  主题:回复:变频器上电后屏幕无显示。

发个帖需要这么简洁吗?多打几个字会咋滴?


HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
6楼    2018-05-24 08:51:42
精华帖  主题:回复:变频器上电后屏幕无显示。

尽量能够图文并茂,给的信息详细点。我也碰到过70MC操作屏不显示问题,是在滤波电容板处给PMU供电的电源部分损坏导致的。

阿炜
侠士

经验值:1475
发帖数:567
精华帖:11
16楼    2018-05-31 22:47:08
精华帖  主题:回复:变频器上电后屏幕无显示。

好久没有来了,网友们还是这么热心。我前段时间碰到过PMU上电无显示,只不过是是6RA70。当时是一个数控车床,同事去处理的,先是报的F067,报的是温度高,检查发现有一个风扇坏,同事就把风扇拆下来,检查发现有一个坏了,一个是好的,找了一个新的,用了一个旧的,安装上去就是屏无显示。这时叫我过去看一下,一看无显示,我第一反映是电源是不是坏了,换了一个,现象依旧,后来换了CUD1板,底板。换了一通,在后来的闲聊时,他说今天就是动了风扇后就这样的了。当即就把他说的风扇拆了,再一送电,显示正常。换的风扇有问题,导致的。原因没有找到,问题解决了。后来我想是不是风扇有问题把电压拉下来导致点不亮屏呢?还有一个小问题,在换板子时,参数在那里存放着,现在总是搞明白了,6SE70的参数是在CUVC中,而6RA70的参数不是在CUD1板上,而是在底板上。自己一直以为6RA70的参数在CUD1板上,换板子时,带参数的要换前先做参数备份,再换板子,不然参数不对,仍然有无法使用的。

工作就要学习,学习才能更好的工作!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。