| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
楼主
主题:24小时内 , 两台3200KW电机烧毁
昨天中午11:20,生产线刚换完辊,起车,一台3200KW直流电机报重故障停机,现场查看发现电机升高片位置放炮。立即组织抢修,至当日晚23点左右,才全部抢修完毕,试转电机、调试。0:45,通知车间起车,开始生产。电机空载运行正常、无火花,带载后火花飞溅,立即叫停,擦拭换向器,打磨碳刷。送电试转,带载,火花有好转,专人监护,其他人去休息。凌晨3点,监护人员发现临近另外一台电机换向器出现剧烈环火,立即叫停生产,现场检查发现换向器升高片放炮,立即上报领导,组织抢修。
没有什么不可以
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
17楼
主题:回复:24小时内 , 两台3200KW电机烧毁说的就是这个升高片,端部太尖锐,没有做倒角处理。 升高片与绕组应该是钎焊,用大功率烙铁上锡,外包一层铜皮,可能现在有电阻焊、铜焊之类的了,但都要保证焊完做圆滑处理,避免尖端放电。 换向片碳刷摩擦积聚热量,向升高片传导过去,进一步拉低了绝缘。