主题:24小时内 , 两台3200KW电机烧毁 精华帖 

昨天中午11:20,生产线刚换完辊,起车,一台3200KW直流电机报重故障停机,现场查看发现电机升高片位置放炮。立即组织抢修,至当日晚23点左右,才全部抢修完毕,试转电机、调试。0:45,通知车间起车,开始生产。电机空载运行正常、无火花,带载后火花飞溅,立即叫停,擦拭换向器,打磨碳刷。送电试转,带载,火花有好转,专人监护,其他人去休息。凌晨3点,监护人员发现临近另外一台电机换向器出现剧烈环火,立即叫停生产,现场检查发现换向器升高片放炮,立即上报领导,组织抢修。



没有什么不可以
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
17楼    2018-06-12 11:22:29
精华帖  主题:回复:24小时内 , 两台3200KW电机烧毁

 说的就是这个升高片,端部太尖锐,没有做倒角处理。

升高片与绕组应该是钎焊,用大功率烙铁上锡,外包一层铜皮,可能现在有电阻焊、铜焊之类的了,但都要保证焊完做圆滑处理,避免尖端放电。

换向片碳刷摩擦积聚热量,向升高片传导过去,进一步拉低了绝缘。