楼主
主题:请教一个802D系统的问题
在系统中需要更新PLC程序,但是无法用SIMENS工具软件将改好的软件传到系统中,可能是端口配置问题,请教S7连接方式下,如何配置系统和PC机侧的端口?
|
|
tt 游民 经验值:105 发帖数:92 精华帖:2 |
楼
主题:回复:请教一个802D系统的问题
1、软件中相关的参数设置如下: