在系统中需要更新PLC程序,但是无法用SIMENS工具软件将改好的软件传到系统中,可能是端口配置问题,请教S7连接方式下,如何配置系统和PC机侧的端口?
tt
游民

经验值:105
发帖数:92
精华帖:2
    2003-04-02 08:57:10
精华帖  主题:回复:请教一个802D系统的问题
1、软件中相关的参数设置如下:
REMOTE ADDRESS:2
LOCAL ADDRESS:0
MODULE:802D(COM1)也可以是COM2。取决于你的通讯线的连接。
PROTOCOL:PPI
2、系统中相关的参数设置如下:
口令为制造商
STEP的连接打开。
3、检查计算机与系统的通讯普特率,两个应该一致。