楼主
主题:MM440大变频器拖动小电机的保护
今天调试一台MM440,装置是1kW以上的,电机是0.18kW。带着一个100:1的减速机,做摇荡往复运动。这是一个耐久试验的装置。先不说它的应用场合,仅说调试过程遇到的一个问题。 假如,在摇荡往复运动中,因为负载的阻力,摇荡停止,电机相当于堵转。此时变频器没有任何反应,不报故障,电流r0027的值超过了电机额定电流,不多,大约在1.1倍额定值多一点。系统里电机没有任何硬件的热保护。就想用变频器自身的保护功能。咋办呢?这个假如,是我们在调试中人为干预,用外力阻挡摇荡运动测试的。 检查变频器参数,P640 = 100,电机没有过载,1:1的额定电流截止设置;检查P305 = 电机铭牌数据的额定电流值。再看电流监控比较参数P2170 = 100。这是电机额定电流的动作阈值。说明书是这样写的。但它在电机堵转时并没有被激活。这个我通过监控参数r2198.8得到的结果。 也就是说靠电流触发堵转故障没戏。怎么办呢?在监控参数r2198时,我发现,堵转时虽然第8位电流触发没有动作,但是第6位的电机锁止动作了。由0变1了。于是,利用MM440内部的一个自由功能块反相器,配合参数r2198.6激活外部故障参数P2106。实现电机堵转时的故障保护。 采用软件设置的电机保护功能,实现对小电机的过载、堵转保护。这正是西门子通用变频器的一个特点。电机无需再附加硬件保护,即可实现,对电机的过载保护,过温保护,超速保护等等。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
4楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护此篇共享旨在说明,靠变频器内部的保护功能,可以对大变频器带小电机实施可靠地保护。不用另外再附加一些电机保护器一类的硬件。 最近在论坛里曾经有过类似的提问。通过实验,证实MM440这么用,小电机也是安全的。不会烧。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
5楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护只要注意观察,有想法,就可以动手尝试。在平凡,枯燥的工作里,寻找关注点,也是很有乐趣的。
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
10楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护不过也不能太大了。 最大推荐就是 8:1 这主要是因为内部的电流传感器决定的。 每一种规格的变频器,其电流传感器都有个测量精度范围和分辨率。由其中的AD确定了。 另外,用很大的功率来驱动小电机时,倒不是保护的问题。 而很可能是根本启动不起来。变频器会报告“没负载”。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护保护电机,如果正确设置,还是要比那些热继电器要快得多、灵敏得多。 这里特别提醒要设置好:电机重量(质量),它与电机保护的 I2t 直接有关。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
13楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护说得好。电机的热模型,在西门子的变频器里是根据电机的参数自动设置和计算的。这点很有特点!
我是你的朋友
|
|
lzm 奇侠 经验值:9330 发帖数:1316 精华帖:8 |
14楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护说到点子上了,软件功能再强大也离不开硬件的性能局限,所以也要兼顾硬件特性。
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
16楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护我不知道为什么我这个项目要把电机和变频器的功率差,搞的那么大。或许是因为MM440的最小功率等级就是0.75kW以上?选1个多千瓦的变频器是为了有现货供应?但这个系统就是如此。 我一般的选型都是把电机和变频器匹配在相同功率等级,风机和恒转矩驱动的区别就是轻载和重载挡的选择。除非电机需要过载应用,才会把变频器的功率选的比电机的功率大。 大马拉小车,我的设置就是截止电流限制,电机热模型设置,堵转保护设置。电机侧不设硬件保护。仅此。 只有没变频器的小电机驱动,比如电机的冷却风机,现场的执行机构驱动电机等电源直驱控制,电机必须要加热继做过载和缺相保护。短路保护由上一级自动开关或断路器保护。 总的原则(我自己的),能不要熔断器绝不要,能不装硬件保护,尽量不装。满足基本的保护即可。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
17楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护其实这个系统调试,不是我的事情,主要是我正好在场,而且有一个工程师,人为的把摇荡卡死,想试试摇荡机构的扭力是否够。当摇荡机构卡死后,电机堵转,但装置和系统没报错。我感觉这样就有问题了。因为一旦到了用户现场,电机堵转没有自动保护,那电机就很可能被烧掉了。用户没人会主动关注电机堵转的问题。 于是有了楼顶的故事。 另外,此帖也是响应论坛里的一些问题。就是变频器能不能有效保护受控电机的问题。我的观点很明确。我就是用变频器的参数设置完成对电机过载保护,热保护,过电流保护,堵转保护,超速保护。别的品牌变频器我不清楚,但西门子的驱动控制器,我知道应该怎么去设置这些保护功能。
我是你的朋友
|
|
lzm 奇侠 经验值:9330 发帖数:1316 精华帖:8 |
18楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护只有实际用到才能探知产品的应用深度,曾经看到很多人遇到什么就想用PLC或分离器件, 不去挖掘控制器本身的能力,还是应该物尽其用,这个贴真给了很好的钻研例证。
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
20楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护采用软件设置的电机保护功能,实现对小电机的过载、堵转保护。这正是西门子通用变频器的一个特点。电机无需再附加硬件保护,即可实现,对电机的过载保护,过温保护,超速保护等等。 采取变频器数字控制对电机的保护会比较完善点,热继电器是靠机械机构动作,可靠性就差很多的。K版的办法挺巧妙的。 |
|
你以为你是谁 至圣 经验值:26014 发帖数:4601 精华帖:11 |
21楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护K版,轴承散架的保护,是不是也可以通过这种方法来实现呢?这个动作阈值,怎么找呢?
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
22楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护你提到了另外一个问题。就是如何用传动控制器去检查或者观察机械传动系的问题。因为,电机轴承坏属于机械故障。 这样来说吧。当电机轴承如果有事,会发出不正常的噪声。此时可以通过传动系统空载运行,监控电机空载电流是多少,即可发现问题。空载电流比原来大,说明轴系存在附加阻力的摩擦,即可知道旋转系的机械问题,可去排查。 另外电机轴承坏了,会导致转子轴向或径向的蹿动,电机电流会发生明显震荡,也能反映问题。严重者,电机扫膛会报过电流故障。 综上,机械的问题,需要监控中发现,变频器或驱动控制器所能做的就是过电流保护。其他的需要人为发现。 所以,定期的空载运行,检测电机空载电流,是发现传动系机械问题最好的办法。可操作性强。只要知道原始的空载电流即可比较。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
24楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护我一直认为,学习和使用西门子的传动控制器,其实也是对传动专业理论和实践相结合的过程。这个过程,能提高自己的专业能力和水平。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
27楼
主题:回复:MM440大变频器拖动小电机的保护除了一些无关紧要的电机,现在很少遇见轴承散架的问题了,,而且由于轴承损坏电机的问题也不多。 这个通过平时的维护保养完全可以避免了,,听 摸
轴承有问题如果等到变频器去检测,,我觉得不准,
Thank you for the support.
|