技术论坛

 回复:关于报F008的问题

返回主题列表
作者 主题
lookout126
游民

经验值:122
发帖数:12
精华帖:0
楼主    2018-06-17 14:26:10
主题:关于报F008的问题

请问论坛内的大神们,我单位一台天车大车行走使用的6SE7033变频器,最近出现一种现象,在变频器工作停止时断主电源就报F008,以前从未出现过此现象,和它同样的变频器断主电源也不报故障?这个故障有可能是哪里引起的呢?求助了

老兵veteran
版主

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
6楼    2018-06-19 14:24:06
精华帖  主题:回复:关于报F008的问题

有可能是因为报F008的那台变频器并没有“停止”。虽然你认为给出了“停车”命令,但是变频器并没有处于停止状态,比如,如果你的速度给定 是模拟量的话,因为速度给定有“零漂”,变频器实际还有很小的速度;或者,比如,你的速度反馈有问题,变频器的实际速度并不为零,变频器依然处于运行状态;或者,你的主令控制器的零位开关并没有闭合,变频器也依然处于运行状态。

建议先查一下外围给定给反馈回路。