楼主
主题:关于报F008的问题 请问论坛内的大神们,我单位一台天车大车行走使用的6SE7033变频器,最近出现一种现象,在变频器工作停止时断主电源就报F008,以前从未出现过此现象,和它同样的变频器断主电源也不报故障?这个故障有可能是哪里引起的呢?求助了 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
6楼
主题:回复:关于报F008的问题有可能是因为报F008的那台变频器并没有“停止”。虽然你认为给出了“停车”命令,但是变频器并没有处于停止状态,比如,如果你的速度给定 是模拟量的话,因为速度给定有“零漂”,变频器实际还有很小的速度;或者,比如,你的速度反馈有问题,变频器的实际速度并不为零,变频器依然处于运行状态;或者,你的主令控制器的零位开关并没有闭合,变频器也依然处于运行状态。 建议先查一下外围给定给反馈回路。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|