| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
--意孤行 奇侠 经验值:5324 发帖数:517 精华帖:7 |
楼主
主题:SMART PLC 工作性能 求助,之前没用过Smart plc 现在系统 需求60个DI 、 50个DO 、24 AI .两个串口通讯16个modbusRTU从站(变频器+仪表),外加HMI 、wincc 上位机 ,从选型手册上看接近smart 极限了,有哪位打什么这么用过的分享一下经验
认真做事,低调做人
|
|
WWCWWC 至圣 经验值:79175 发帖数:9105 精华帖:157 |
3楼
主题:回复:SMART PLC 工作性能一个cpu最大扩展模块数6个。 那么可以这样配置 模拟量: EM AE08 8点模拟量输入 6ES7 288-3AE08-0AA0 3个 = 24个通道 数字量输入、输出: EM DR32 16点数字量输入/16点继电器输出 6ES7 288-2DR32-0AA0 2个 = 32in /32out 本机集成: CPU SR60 AC/DC/继电器 6ES7 288-1SR60-0AA0 1个 = 36in /24out 这样配置 in:68 out:56 模拟量输入:24 集成的以太网口连接HMI设备,集成的rs485口连接仪表做modbus通讯。 建议用交换机或者路由器连接的集成的以太网口调试设备,以免频繁的拔插以太网口。 |