主题:SMART PLC 工作性能

求助,之前没用过Smart plc 

现在系统 需求60个DI 、 50个DO 、24 AI  .两个串口通讯16个modbusRTU从站(变频器+仪表),外加HMI 、wincc 上位机  ,从选型手册上看接近smart 极限了,有哪位打什么这么用过的分享一下经验

认真做事,低调做人
WWCWWC
至圣

经验值:79175
发帖数:9105
精华帖:157
3楼    2018-06-20 09:49:36
精华帖  主题:回复:SMART PLC 工作性能

一个cpu最大扩展模块数6个。

那么可以这样配置

模拟量:

EM AE08    8点模拟量输入    6ES7 288-3AE08-0AA0  3个 = 24个通道

数字量输入、输出:

EM DR32    16点数字量输入/16点继电器输出    6ES7 288-2DR32-0AA0  2个 = 32in /32out

本机集成:

CPU SR60    AC/DC/继电器    6ES7 288-1SR60-0AA0   1个 = 36in /24out

这样配置

in:68

out:56

模拟量输入:24

集成的以太网口连接HMI设备,集成的rs485口连接仪表做modbus通讯。 

建议用交换机或者路由器连接的集成的以太网口调试设备,以免频繁的拔插以太网口。

  