楼主    2018-07-10 13:39:15
主题:IO设备故障-数据传输故障(未收到任何帧)

PLC:1515-2PN

交换机:XB008

Profinet IO站:WAGO 750-370    

-------------------------------------------

中控室PLC通过交换机与现场控制柜内的交换机及Profinet IO站(现场控制柜6个)通讯,树形结构。

故障现象:

项目调试完成后大概三个月,经常出现Profinet IO站通讯故障,查看诊断缓冲区,显示:“IO设备故障-数据传输故障(未收到任何帧)”,一个班次(约10小时)能出现5、6次,每次故障持续时间接近,基本上都是5秒左右即自动恢复正常。其它Profinet设备如伺服驱动器,编码器等未报故障。

怀疑是西门子网线插头有问题(安装队电工接的线),拆开后确实有点不太符合标准,开始将相关站点的插头重接,没有效果,后又将其它总线插头全部重接,还是一样,甚至故障还多了一两次。

请大侠指点一下,谢谢!

日尧
侠士

经验值:1655
发帖数:363
精华帖:3
15楼    2018-07-13 18:58:05
精华帖  主题:回复:IO设备故障-数据传输故障(未收到任何帧)

看门狗时间延长到20ms,已两天未出现故障!