技术论坛

 回复:请教各位大神如何屏蔽840DSL的主轴编码器

返回主题列表
作者 主题
Joseph1987
游士

经验值:224
发帖数:45
精华帖:0
楼主    2018-08-10 00:38:59
主题:请教各位大神如何屏蔽840DSL的主轴编码器

840D  sl的龙门铣床主轴电机编码器有问题了,编码器是海德汉的ERN1387,老是报警,机床主轴不需要位置环,只是做旋转铣削用,小弟想把它给屏蔽掉,30200改成零后仍然会报编码器故障,请问是不是还要改动什么参数?还有如果要更换此编码器,是不是要重新拓扑?小弟对840Dsl系统接触不多,希望各位师傅指点一二,多谢了!!!!!!!!

西范斯
至圣

经验值:19094
发帖数:3613
精华帖:36
1楼    2018-08-10 07:44:56
精华帖  主题:回复:请教各位大神如何屏蔽840DSL的主轴编码器

还需要关驱动参数,驱动p1300=20/p0145[0]=0