威师爷 至圣
经验值:37606 发帖数:5108 精华帖:47 |
楼主
主题:市电单相220V转三相380V作为变频器的维修测试电源的可行性探讨 大家好! 由于条件限制,目前为了测试维修以后的变频器带负载是否正常,所以计划定制一个220V转3相380V的电源,大概做一个功率为20KW的,理论上220V转3相380V是可行的,但是负载不是只有电机,还有变频器,因为变频器会污染电源,不知道200转的380电源会不会因为变频器的谐波污染从而导致烧毁? 我的变频器维修以后同样也没有带电机,而是带一个电抗器来进行测试,电抗器的输出端进行短接,调整变频器的电压来测试需要带的电流值。如果满载电流都没有问题就没有问题了。 因为变频器比较大接近130KW,电源只有20KW,带电机是不可能的,带电抗器(无功功率负载)进行满载测试理论上是没有问题的。 请大家讨论讨论?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
|
西门子w 侠士 经验值:1131 发帖数:136 精华帖:4 |
27楼
主题:回复:市电单相220V转三相380V作为变频器的维修测试电源的可行性探讨我遇到过一个测试装置,可能对楼主有用。 我见过一个德国运过来的测试装置,也是测试变频器的。 输入变频器的是好像是2.5平方还是4平方的三根线。更牛逼的是鳄鱼夹夹在变频器的三相上通电测试的。 输出也是接的一个电抗,另外一头三根线短接,模拟电机使用。 通电要求负载的百分之一百二十,电流是120A,时间是60秒。输出是很牢靠环形端子(类似铜鼻子)加很粗的至少25平方电线三根接到输出电抗。 钳形电流表夹在输出三根线上任意一根。 通电测试过程中输出线有发热,输入线无发热。而且输出电流表显示输出120A的电流值。 通电测试60秒一切正常。只有变频器输出线有点发热。电抗翁翁的响。 当时我也很诧异变频器输入线那么细,而且是鳄鱼夹夹在变频器输入螺丝上。输出电流表显示达到了120A电流值。 请问版主输入线那么细,输出达到120A是不是输出是感性电流值,还是其他情况? 有EPLAN的电脑不在身边,图就用画图手画了下,有点丑,意思一下。希望谅解哈。
学无止境
|