主题:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制
现在不确定怎么做 1 编码器准备采用某品牌的 增量式编码器,一圈2000, 编码器ABZ项 ,是否合理 2 编码器采集电机同轴旋转 还是采集经过减速比和传动(例如链条,皮带)以后的旋转? 3 变频器至少需要选用带有通讯功能的,有pn总线最好,但是 编码器接到变频器上好还是接到PLC上好, “位置控制”这个功能 到底是变频器选好点的做 还是PLC做 4 目前1200自带的高速计数通道 硬件接线就是前几个DI通道,如果编码器选用了差分型(既ABZ三个项 有A+A- B+b- c+c- A+A-之间电位差是5v但A-不一定是0v 抗干扰好点)的是不是没法接上去? 5 编码器如果接到变频器上,好像和一些脉冲式伺服就很像了。如果接到PLC上 这个“运动控制”怎么做?PLC是1200 |
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
3楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制200plc omron3g3mx2变频器 omron E6B2编码器 普通电机。 编码器接电机屁股。编码器脉冲发到plc。plc发脉冲作为速度给定给变频器。一个输出点作为转向。 程序使用pid计算目的偏差和输出脉冲频率。 空载电机试验类似电子手轮的动作,眼见,电机转角能够和编码器偏转有同步趋势,定位重合度能够达到六分之一圈。手停半秒钟内电机停。没有用仪器测量运动精度。电机轴用外力转动后,还可以自觉回位,但是就是有死区的问题,回去是回不到原来的位置的。 该变频器也可以接收编码器信号。可以做内部简易定位。接通某个信号然后运行,它就定位到某个地方,改变信号,又运行,就走到另一个地方。没有试验过, 又让楼上的大仙笑话了。 这东西做一些没什么所谓的大功率大概的水平运输定位真的可以的。 |
|
西门子w 侠士 经验值:1131 发帖数:136 精华帖:4 |
4楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制您好楼主
学无止境
|
|
WWCWWC 至圣 经验值:79164 发帖数:9102 精华帖:157 |
5楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制如果做简单的位置控制,电机需要带抱闸的那种。 |
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
6楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制5楼说的正确! 因为异步电机没有滑差,转子就没有电流。它没有“停止不动”的功能.(即便变频器为VC模式),它也会在停止位置随着负载变化,在微微摆动。 如果使用同步电机、永磁同步电机。一切就简单了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
7楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制动不动看算法。我都说我用pid计算目的位置和电机转子当前位置而得到给定值,可以令电机偏移之后回到原来位置。 另外,我持久使用变频器的直流制动,也可以令电机有保持转矩。当偏差达到门限的时候做出回位的调整。但是电机会发热很大。 4楼说的,有很多地方不太赞同。这样的硬件架构,跟通用伺服没有什么区别。处理速度是区别。软件算法是区别。编码器精度是区别。 亲眼看过伦茨驱动和丹佛斯驱动,把常规电机弄得就像通用伺服一样。硬件只不过也就是在风扇后面加了个编码器。因为这台设备是我们公司做的机械,德国公司做的电控。我亲自参与调试的。 楼主,硬件配置绝对没有问题。就差编程了。 |
|
lxm650 至圣 经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
10楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制1、增量编码器可以用于位置反馈。 2、异步电机可以做运动控制,性能比不上伺服电机。 |
|
mao30mao 侠士 经验值:1006 发帖数:149 精华帖:4 |
13楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制对,现在这种用法在堆垛机行业/仓储物流的提升行业用的还是很多的。 现在普遍两种用法: 1,异步电机+增量编码器,增量编码器装在电机尾轴,即给变频器作速度闭环,又给变频器作位置环,精度还是可以,基本运行100次200次有1mm左右偏差; 2,异步电机+增量编码器,+激光测距仪或者条码定位传感器。增量编码器电机尾轴作速度闭环,激光或者条码在导轨上给变频器作位置闭环,精度更高,基本运行无偏差,主要是抗干扰能力强。 当然都要用电机抱闸 楼主这个简单运用,应该没问题
乐于助人
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
19楼
主题:回复:普通三项异步电机,变频器驱动,带编码器,PLC做简单位置控制这里还是要分清两个概念:位置控制及运动控制。 位置控制,只是着眼于最终的停的位置,对过程的要求相对较低,比如,速度与位置的关系可以有较大的误差。通俗的讲,就是准。 运动控制,着眼于速度与位置,在不同的位置要有不同的速度。二者之间的关联度很高。通俗的讲,就是又狠又准。 所以,很明显,运动控制对电机及系统的要求都很高,要求系统的加速度/加加速度能力都必须满足要求(也就是转矩输出足够大,转动惯量足够小,转矩精度足够高),因而,通常多选择伺服电机,比如高精度机床。当然,如果工艺 要求不高,用普通的异步电机也可以,比如冶金行业的飞剪。 而对于位置控制,就简单的多了,着眼是位置,那在定位之前,就可以把速度降的很低,有很低的速度去逼近位置,那自然就可以做到精确定位了(定位精度要求在丝的不在这个讨论范围内)。 但是,楼主的这个问题依然不能给出肯定或者否定的答案,因为他没有给出精度(位置及速度)要求(这一点,也决定了你是要用绝对值编码器还是增量型编码器)、给出电机数据及折合到电机轴上的转动惯量,给出PLC的型号(算扫描周期),给出变频器的型号。没有这一切,说啥都行。