| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
锋言锋语 至圣
经验值:26732 发帖数:3939 精华帖:54 |
楼主
主题:逆变单元报F008直流母线电压过低 我们现场的情况是6组轧机, 每组的结构为一套整流回馈单元+3台轧机。最近频繁有两组的轧机报F008直流母线过低故障。 首先怀疑电网波动, 但是目前的供电结构, 电网波动不可避免。 所以我考虑加大整流单元的电压调节增益P313, 以及中间回路的电流调节增益P310, 和降低中间回路电流调节的积分时间。 是否可行?
不忘初心
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
12楼
主题:回复:逆变单元报F008直流母线电压过低如果是电网的容量不够,加多少电容都是不行的。 电容的平波、维持电压稳定的能力毕竟是有限的,如果是电网本身的容量局限或波动太大,光靠加电容是不行的。 |