技术论坛

 模拟量阈值触发器误动作

返回主题列表
作者 主题
老顽童63
侠客

经验值:953
发帖数:77
精华帖:3
楼主    2018-11-01 01:49:00
主题:模拟量阈值触发器误动作 精华帖 

    我利用LOGO设计了一种高压断路器控制和保护的电路,一般按照三段式保护设置(我设置了四段式),速断、过流1段、过流2段、过负荷共四段,判断故障依照计算各段的定值和相应的时间进行配合。定值给定以后,用模拟量阈值触发器进行检测判断,例如:ON给定50表示动作值,OFF给定48表示返回值,这样返回系数就是0.96,。每相四段,三相共使用模拟量触发器12个,每个阈值的ON和OFF均是从计算指令中引用来的。正常模拟电路均正常,但是,模拟电源断开再恢复时,出现部分阈值触发器误动作,即不到动作值得情况下阈值触发器动作出一个约30--40毫秒的脉冲。

    当电源稳定时,模拟量冲击输入时没有误动作现象。当把滤波从64调到256时可消除误动作现象,或者用命令块替换功能重新替换一个阈值触发器(块编号变大)可以消除误动作现象。

    请各位大侠们帮我分析一下支支招,这个误动作必须消除。


做自己想做的事情无顾虑
Zaxife
至圣

经验值:12573
发帖数:2503
精华帖:31
2楼    2018-11-01 17:55:49
精华帖  主题:回复:模拟量阈值触发器误动作

楼主你说了半天,无图无真相。完全听不懂你在说什么。


如果是0~1000对应3段7级输出1:2:4,我是如图上这样做的。一共7级使用7个阈值触发器构成7个分段点输出,且输出高优先,然后用逻辑门组合为8/3编码器就得到想要的。这个组合逻辑的阈值触发器输出千万别加延时,否则逻辑会乱套的,只能在外部做延时处理。