| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
long031800 游侠 经验值:315 发帖数:22 精华帖:1 |
楼主
主题:SIMATIC-存储卡(SMC)有非一致性错误
描述 在 STEP 7 (TIA Portal) 中,在诊断缓冲区中会收到以下信息: · 事件:“存储卡读/写警告:不一致的外部装载存储器结构” · 事件 ID: "16# 02:4177" · 描述:“CPU 维护请求:存储卡读/写警告:外部装载存储器不一致的结构,当前卡类型:程序存储卡...” 或者 · 事件:“评估存储卡时发生错误:不能接受装载存储器...” · 事件 ID: "16#02:4175" · 描述:“CPU 错误:评估存储卡时发生错误:装载存储卡不能接受或者不能创建,当前卡类型:存储卡错误的格式...” 同时在 S7-1500 显示面板上也会显示一条相应的信息。 说明 如果存储卡没有使用正确的方法移除,那么卡能够使用 Windows 7 修复。 步骤 1将 SIMATIC 存储卡插入标准的读卡器中。
2Windows 7 会自动检查上次使用者是否正确的移除了存储卡(通过启动扇区)。
3“是否需要检查和修复 "SIMATIC MC" 卡?”。
4点击“检查和修复(推荐)”。
5点击 “开始”。
6存储卡开始修复。
7关闭对话框。 注意 · Windows XP 不会检查或者修复存储卡。这就是为什么必须使用一个 S7-1500 CPU 和 TIA Portal 来修复存储卡。 · 不要使用 Windows 浏览器或者任何其它的 Windows 工具来格式化,此类格式化将导致SIMATIC 存储卡不能在 S7-CPU上使用。这种情况下必须首先恢复存储卡的原始格式。 如果 SIMATIC 存储卡的文件系统(隐藏文件)被删除,存储卡只能使用一个 S7-1500 或S7-1200 CPU 和 TIA Portal 来修复和格式化。 使用S7-1500修复SIMATIC 存储卡 步骤
1将 SIMATIC 存储卡插入一个 S7-1500 CPU 中。
2使用 PG/PC (STEP 7 V12) 与 S7-1500 CPU 建立起在线连接。
3打开 CPU 的 “在线和诊断” 视图。
4在 “功能” 目录中选择 “格式化存储卡” 选项。
5点击 “格式化” 按钮。 使用S7-1200修复SIMATIC 存储卡 如果从S7-1200中修复存储卡,CPU中的程序将会自动载入存储卡中,之后CPU将不会有程序 步骤
1断开电源,将SIMATIC 存储卡插入一个 S7-1200 CPU 中。
2接通 S7-1200 CPU 电源。
3等待直到 MAINT LED 停止闪烁。 注意
|