 SIMATIC-存储卡(SMC)有非一致性错误

返回主题列表
作者 主题
long031800
游侠

经验值:315
发帖数:22
精华帖:1
楼主    2018-11-14 14:03:09
主题:SIMATIC-存储卡(SMC)有非一致性错误 精华帖 

描述
SIMATIC 存储卡(SMC)使用的是特殊的 FAT32 文件系统,且能够在 Windows 系统中使用。如果在 Windows 操作系统中使用标准的读卡器,那么移除存储卡时必须使用“弹出”功能或者“安全删除硬件”功能。否则,可能会丢失数据。在 SIMATIC 存储卡中,存有两个 S7-1500 运行时需要的文件。这两个文件被设置为隐藏文件。如果这两个隐藏文件从 SIMATIC 存储卡中被删除,那么这个存储卡就不能再在 S7-CPU 上使用。首先必须在 SIMATIC 存储卡中恢复原来的格式。这种情况可以由 S7-1500 的显示面板或者使用 STEP 7 (TIA Portal) 来识别出。有以下几种方法:

在 STEP 7 (TIA Portal) 中,在诊断缓冲区中会收到以下信息:

· 事件:“存储卡读/写警告:不一致的外部装载存储器结构”

· 事件 ID: "16# 02:4177"

· 描述:“CPU 维护请求:存储卡读/写警告:外部装载存储器不一致的结构,当前卡类型:程序存储卡...”

或者

· 事件:“评估存储卡时发生错误:不能接受装载存储器...”

· 事件 ID: "16#02:4175"

· 描述:“CPU 错误:评估存储卡时发生错误:装载存储卡不能接受或者不能创建,当前卡类型:存储卡错误的格式...”

同时在 S7-1500 显示面板上也会显示一条相应的信息。

说明
有几种不同的方法来恢复 SIMATIC 存储卡。

如果存储卡没有使用正确的方法移除,那么卡能够使用 Windows 7 修复。

步骤


1将 SIMATIC 存储卡插入标准的读卡器中。

   

2Windows 7 会自动检查上次使用者是否正确的移除了存储卡(通过启动扇区)。

   

3“是否需要检查和修复 "SIMATIC MC" 卡?”。

   

4点击“检查和修复(推荐)”。

   

5点击 “开始”。

   

6存储卡开始修复。

   

7关闭对话框。


注意

· Windows XP 不会检查或者修复存储卡。这就是为什么必须使用一个 S7-1500 CPU 和 TIA Portal 来修复存储卡。

· 不要使用 Windows 浏览器或者任何其它的 Windows 工具来格式化,此类格式化将导致SIMATIC 存储卡不能在 S7-CPU上使用。这种情况下必须首先恢复存储卡的原始格式。

如果 SIMATIC 存储卡的文件系统(隐藏文件)被删除,存储卡只能使用一个 S7-1500 或S7-1200 CPU 和 TIA Portal 来修复和格式化。

使用S7-1500修复SIMATIC 存储卡
   

步骤

   

1将 SIMATIC 存储卡插入一个 S7-1500 CPU 中。

   

2使用 PG/PC (STEP 7 V12) 与 S7-1500 CPU 建立起在线连接。

   

3打开 CPU 的 “在线和诊断” 视图。

   

4在 “功能” 目录中选择 “格式化存储卡” 选项。

   

5点击 “格式化” 按钮。


使用S7-1200修复SIMATIC 存储卡

如果从S7-1200中修复存储卡,CPU中的程序将会自动载入存储卡中,之后CPU将不会有程序

 

步骤

   

1断开电源,将SIMATIC 存储卡插入一个 S7-1200 CPU 中。

   

2接通 S7-1200 CPU 电源。

   

3等待直到 MAINT LED 停止闪烁。


注意
从固件V2.0.1开始才支持存储卡中隐藏文件的自动修复,早期的版本无此功能。

 