技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 1500系统电源模块

返回主题列表
作者 主题
cat_boy
奇侠

经验值:5447
发帖数:712
精华帖:0
楼主    2019-01-07 20:29:01
主题:1500系统电源模块

请问大侠:

       1、每套1500系统是否至少需要一块系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0?

        2、负载电流源如6EP1 336-3BA10是否只能用于为输入/输出电流回路(负载电流回路)以及传感

             器和执行器供电,不能替代系统电源?


Letham
至圣

经验值:14062
发帖数:2027
精华帖:43
3楼    2019-01-08 10:45:59
精华帖  主题:回复:1500系统电源模块

系统电源是必须的!

系统电源模块不是必须的,因为系统电源可以通过CPU以及接口模块供给,如果机架上IO模块过多,CPU和接口模块提供不了那么多的系统电源,就必须加PS模块进行系统电源分段了!


系统电源为背板通信提供电源

负载电源 PM 可以为模块以及外围的传感器等供电,它和系统电源PS不是一个概念。

人生就像一场旅行!
lybin
侠圣

经验值:3036
发帖数:1434
精华帖:9
4楼    2019-01-08 11:31:15
精华帖  主题:回复:1500系统电源模块

S7-1500PLC PM和PS电源的不同

1. 功能不同:

   PS电源为背板总线提供系统电源,该系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。

   PM电源为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供DC24V供电。

2. 电压不同:

   PS电源输入电压有直流24V、48V/60V,注意是直流。或直流120V/230V或交流120V/230V。

   PM电源输入电压只有一种,交流120V/230V,自适应,注意是交流。

3. 输出电压不同:

   PS电源输出电压为直流5V。

   PM电源输出电压为直流24V。

4. 输出连接方式不同:

   PS电源使用U型连接器。

   PM电源使用电源连接端子。

5. 硬件组态不同:

   PS电源可以在硬件组态中组态到CPU前或I/O机架中。

   PM电源在硬件组态中只能组态到CPU或接口模块前。

功能通俗说明:

PM电源跟常用开关电源一样,输出24VDC,样子长得跟S7-1500PLC一样。

PS电源用于增强背板总线电源供电容量,CPU、接口模块后面挂的I/O模块较多时(最多可挂32或64个)所提供的功率不够,就得用PS电源模块来扩容。如不扩容,只能另增新的机架。

1500系统要计算背板总线容量的,CPU、接口模块、PS电源提供背板总线功率容量(相当于供电),而后挂的I/O模块、通讯模块等都是消耗容量(相当于用电),用大于供时,下载硬件时就会报错。

1500系统在硬件组态时在CPU和接口模块属性中的计算。

所以,回答问题如下:

1、每套1500系统不一定需要系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0,要看CPU和接口模块容量和后挂模块多少。

2、负载电流源如6EP1 336-3BA10可以用作PM电源,但与对外输入/输出电流不要混用,为了CPU的稳定运行。


QQ:9150312