| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
猴子 游侠 经验值:399 发帖数:252 精华帖:3 |
楼主
主题:救急!!!更换NCU模块遇到的问题?
各位,打扰了,今天第一次更喚NCU模块(NCU573.4),本以为照书上介绍的操作就能搞定了。可是遇到了问题,我无法解决。请各位帮助。先谢了。
情况如下: 1)更换了NCU后,开主电源,NCU板上的various error and status LEDs指示灯:+5v,PR,PS,PFO,-,灯全部亮,PF灯闪亮。等待装载过程。出现一个视窗,Regie: warning:Application 'mmc0'didn't post init complete! press 我按了INPUT键。有报警号:120202:wait for connection to PLC/NC 后进入START UP 输入密码 有以下信息:Define password communication to NC failed password entry only possible for MMC please enter password . 输入了:(SUNRISE) 显示信息:Start up communication error if the error still occurs,trigger an NCK power on reset IF THE ERROR STILL OCCURS,switch the MMC and NCK off and on again. Current access level:Manufact(for mmc only) 输入密码不起作用,后来关机,重开。照西门子的说明作PLC的RESET 可是开机就various error and status LEDs指示灯:+5v,PR,PS,PFO,-,灯全部亮,PF灯闪亮。和书上介绍的完全不是一回事,S4的开关由2——3——2-3-2——再志置0。不起作用。搞得我很郁闷。 请各位高手给点建设性意见。让我搞定它。谢谢 |
|
haha 版主 经验值:2942 发帖数:1943 精华帖:36 |
楼
主题:回复:救急!!!更换NCU模块遇到的问题?
新的NCU需要装载标准数据:把S3 拨到1,把S4拨到3,按Reset键。
7段码显示6后把S3,S4拨回到0,再装载用户数据。
人人为我,我为人人。
www.mysinumerik.com
|